如题剩余电流规范中提到安装在水下的线路或是设备要加漏电的潜污泵的配电开关需要加漏电吗???请教各位大侠
如题
剩余电流规范中提到安装在水下的线路或是设备要加漏电的
潜污泵的配电开关需要加漏电吗???
请教各位大侠
42楼
为了安全,决对要加的,不然会出事的
回复
43楼
我认为不用加
回复
44楼
我遇到的都加漏保的!
回复
45楼
学习学习……
回复
46楼
关键是要看它所工作的环境,要是地下室污水排放,一般都不用加。
回复
47楼
还是加了好!
回复
48楼
我让制造厂加漏电时,他们总说不用。请教一下是那个规范要求的,具体是怎么规定的?谢谢!
回复
49楼
GB13955-2005 5.8.2说要装,还要是无延时 16-30mA的。
回复
50楼
个人觉得为了保险,还是加漏保。
回复
51楼
个人看法,看用在什么场合,像消防用水泵我认为就不应该加,真着火了,是漏保重要还是灭火重要呢?
还有一半的城市污水和供水的泵站,十几米深的潜水泵,而且泵坑上面都是封着的,检修都要放空的,谁会进里面游泳啊?
如果加了漏保,今天跳了,是不是要全市停水找原因啊?
如果是喷泉景观的潜水泵,没什么说的,一定要加。
不知道这么理解对不对
回复