动力柜问题求教
linguowei7
linguowei7 Lv.2
2010年08月13日 11:05:39
只看楼主

我要做一个动力柜,带6个回路,分别是3个35KW;1个30KW;2个50KW。不知道要用多大的总开,

我要做一个动力柜,带6个回路,分别是3个35KW;1个30KW;2个50KW。不知道要用多大的总开,
免费打赏
liangwei_628
2010年08月13日 11:30:56
2楼
Pe=35*3+30+50*2=235KW,KX取0.7,功率因数取0.8,计算电流为312.41A,计算电流*1.1=343.6A。选用额定电流为400A的断路器。这样不知道对不对头,请后面的高手指点一下。我是新手。
回复
lingxuct
2010年08月13日 11:55:47
3楼
“6个回路,分别是3个35KW;1个30KW;2个50KW”,那么出线断路器100A的3个,80A1个,150A的二个,备用开关再装二个。

按同时100%使用计算,总进线装400A开关。进线电缆我会选2根120的。
回复
linguowei7
2010年08月13日 16:34:07
4楼
谢谢
回复
fghhyyg
2010年08月19日 10:16:08
5楼
380 还是220的设备?
回复
ccccyq
2010年09月16日 18:04:49
6楼
谢谢,学习一下
回复
冷雪电工
2010年09月25日 11:27:38
7楼
路过,学习一下
回复
yangyungen888
2010年10月07日 15:17:45
8楼
呵呵~~~~没有听说过单台35千瓦的电机
回复
395477851
2010年10月08日 17:11:39
9楼
会计师绿卡的肌肤
回复
gaozuoqi
2010年10月11日 12:58:05
10楼
应该是那样算的
回复
zmq1966
2010年10月11日 15:25:39
11楼
路过,学习一下:victory:
回复

相关推荐