我要做一个动力柜,带6个回路,分别是3个35KW;1个30KW;2个50KW。不知道要用多大的总开,
我要做一个动力柜,带6个回路,分别是3个35KW;1个30KW;2个50KW。不知道要用多大的总开,
2楼
Pe=35*3+30+50*2=235KW,KX取0.7,功率因数取0.8,计算电流为312.41A,计算电流*1.1=343.6A。选用额定电流为400A的断路器。这样不知道对不对头,请后面的高手指点一下。我是新手。
回复
3楼
“6个回路,分别是3个35KW;1个30KW;2个50KW”,那么出线断路器100A的3个,80A1个,150A的二个,备用开关再装二个。
按同时100%使用计算,总进线装400A开关。进线电缆我会选2根120的。
回复
4楼
谢谢
回复
5楼
380 还是220的设备?
回复
6楼
谢谢,学习一下
回复
7楼
路过,学习一下
回复
8楼
呵呵~~~~没有听说过单台35千瓦的电机
回复
9楼
会计师绿卡的肌肤
回复
10楼
应该是那样算的
回复
11楼
路过,学习一下:victory:
回复