净化工程中的系统 如何较准确的估算系统阻力 之前看过的帖子 有人说风管阻力每米3Pa(但是实际中请教老师傅说10米20Pa) 可是工程中 用的风管规格不一样 包括弯头的大小也不一样 那么风管阻力的估算有没有一个准确的方法
净化工程中的系统 如何较准确的估算系统阻力 之前看过的帖子 有人说风管阻力每米3Pa(但是实际中请教老师傅说10米20Pa) 可是工程中 用的风管规格不一样 包括弯头的大小也不一样 那么风管阻力的估算有没有一个准确的方法
22楼
一般取值范围是1.5Pa~5Pa每米,可以酌情根据风管长度以及沿程的管件(如弯头、三通、四通、变径头、分流口)、分支数量大小取值,风管直而且分支少可以取下限值,反之取上限值,可以根据实际情况估算!
回复
23楼
真没有着方面的经验,只是考注册看过
回复
24楼
谢谢,学到好东西,要是有计算软件就好了
回复
25楼
谢谢,学习了。
回复
26楼
看供热通风空调设计手册,了解一遍原理,然后找个软件,选两套系统算算,得有个基本概念,知道风管阻力是怎么回事,都是由哪些部分组成的,什么地方阻力大,什么情况阻力大等等。之后在方案初级阶段可以估算一下。
另外,估算指标也是有学问的,你设计的风系统要严格满足规范要求,比如风速大小、弯头半径等等,估算值才相对准确。否则估算的数据会差很多。
回复
27楼
新手路过,
留步阅读,
学习一下,
以后备用,
在此感谢。
回复
28楼
公式我怎么都看不到啊!
回复
29楼
回复