关于送风系统阻力的估算问题
shiwo810623
2010年08月13日 08:45:11
只看楼主

净化工程中的系统 如何较准确的估算系统阻力 之前看过的帖子 有人说风管阻力每米3Pa(但是实际中请教老师傅说10米20Pa) 可是工程中 用的风管规格不一样 包括弯头的大小也不一样 那么风管阻力的估算有没有一个准确的方法

净化工程中的系统 如何较准确的估算系统阻力 之前看过的帖子 有人说风管阻力每米3Pa(但是实际中请教老师傅说10米20Pa) 可是工程中 用的风管规格不一样 包括弯头的大小也不一样 那么风管阻力的估算有没有一个准确的方法
免费打赏
ysyeagle118
2010年08月13日 09:00:36
2楼
有公式可以计算的,也有相关软件计算
回复
shiwo810623
2010年08月13日 10:32:07
3楼
:L 有没有更明确的解释
回复
ysyeagle118
2010年08月13日 10:43:54
4楼
风管摩擦阻力的直接计算法子 彭小勇 李惠敏

  (南华大学)

  摘 要:提出用高精度的反应密度、黏度和温度关系的经验公式和Colebrook公式计算风管摩擦阻力系数的方法。剖析和算例表明,用该方式盘算,计算成果比采取常用工程设计办法更为正确,为利用计算机进行风道设计提供了直接、简便的法子。

  要害词:风管 摩擦阻力 计算方式

  引言

  大部分通风和空调体系风管中的空气的流态重要处于湍流过渡区。风管的摩擦阻力系数取决地雷诺数和风道内表面的相对粗糙度,通常采纳实用范畴较大、运用普遍的Colebrook公式计算。尽管应用该公式可以直接计算不同温度下的摩擦阻力系数,并且也有人编制了直接求解该式的计算程序,但计算时都须要输入相应温度下空气的密度和黏度,很不便利,尤其是使用计算机进行风道设计计算时。为便利起见,文献[2-3]给出了用此式计算结果制成的计算表和线解图。但由于这些图表是在特定的条件下制成的,实际使用时须依据粗糙度和温度的不同用修正式或曲线[2-3]作修正,修正成果与原式计算结果有较大偏差。

  针对上述问题,本文提出用高精度的反应密度、黏度和温度关系的经验公式和Colebrook公式计算风管摩擦阻力系数的方法。使用该方法只需代入粗糙度和温度值,就可以直接计算出不同形状的风管(非圆形风管采用流速当量直径)在对应粗糙度和温度下的摩擦阻力,战胜了传统工程计算方法的不足。

  1 基础公式

  1.1 密度和温度的关系式

  气体的热力学性质表明,在低密度情形下,所有的气体的状况方程接近于雷同的情势:

  P=ρRT               (1)

  式中

  P ?? 为空气压力,Pa;

  ρ??为空气密度,kg/m3;

  R ?? 为空气的气体常数,J/(kg?K);

  T ?? 为空气湿度,K。

  通风空调风管中的气流属低速不可压流,可近似地以为密度不随压力变化,而仅随着温度变化。因此,在同一地点,由式(1)得出温度和密度的近似关系:

  式中

  T0,ρ0为在同一地点空气湿度参考值和该温度下的空气密度值。

  文献[2]中给出的密度与用式(2)计算出的密度的对照见表1。由表1可见,式(2)能很好地近似表现常压下空气密度和温度的关系。

  1.2 黏度和温度的关系式

  流体黏度的数值与温度和压力有关,压力对黏度的影响极微,可以以为流体黏度只随温度而变化[4],而且空气黏度和温度有一很好的试验回归关系式:

  式中

  μ为温度下的动力黏度,Pa.s;

  μ0为温度T0下的动力黏度,Pa.s。

  文献[2]给出的黏度与用式(3)计算出的黏度的对照见表2。由表2可见式(3)是表现常压下黏度和温度关系的一个高精度的经验公式。

  2 摩擦阻力系数和摩擦阻力的盘算

  2.1 理论计算方法

  风管摩擦阻力系数由Colebrook公式计算:

  式中

  λ为摩擦阻力系数;

  Δ为粗糙度,m;

  D为风管直径(对非圆形风管采纳流速当量直径),M;

  Re为雷诺数。

  单位长度摩擦阻力为

  式中

  Rm为单位长度摩擦阻力,Pa/m;

  V为气流速度,m/s。

  采用式(4),(5)计算单位长度摩擦阻力须要从手册中查找不同温度下的ρ和μ值,在使用计算机进行风道设计时多有不便。

  2.2 直接计算方法

  影响雷诺数的重要因素是温度,由雷诺数定义和式(2),(3)可得:

  式中

  υ0为活动黏度,υ0=μ0/ρ0,m2/s。

  联立式(4),(6),有:

  单位长度摩擦阻力为

  只要知道某一温度T0下的ρ0,V0,就可用式(7),(8)求解不同风管直径、风速、粗糙度和温度T时的λ和Rm值。其中,式(7)中的λ用迭代法求解,无须再查找不同温度下的密度和黏度值,为在计算机上进行风道设计提供了直接、简便的方法。

  直接计算方法与理论计算方法均采用式(4),(5)为基础计算公式,区别在于二者对ρ和μ的取值方法不同,后者采用查找手册中的试验数据,前者采用高精度的经验公式。只要二者所取的ρ和μ值一致,则风管摩擦阻力系数和单位长度摩擦阻力必然一致,而由表1和表2可见,二者所取的ρ和μ值差异很小,因此,二者的最终计算结果必然能较好地吻合。只是前者在ρ和μ的取值上较后者更便利、更直接、更有利于采用计算机进行风道设计。

  2.3 工程计算办法

  文献[2]计算风管单位长度摩擦阻力时,在ρ0=101.3kPa,T0=293K,ρ0=1.2kg/m3,υ0=15.06×10-6m2/s,Δ=0.15mm的条件下以过度区的摩擦阻力系数值绘制了线解图,当实际计算条件与作图条件有较大差别时,采取修正系数进行修正。修正公式为:

  式中

  R'为实际计算的单位长度摩擦阻力,Pa/m;

  εζ为风管粗糙度的修正系数;

  εT为温度修正系数;

  R为作图条件下单位长度摩擦阻力,Pa/m。

  其中,对εζ采用了不同的修正曲线,对εT采用了一条修正曲线。很显然看到,文献[2-3]将由式(7)和式(8)所肯定的单位长度摩擦阻力与温度和粗糙度的非线性关系线性化。因此,计算发生误差是不可避免的,此外,运用式(9)计算,多步查图会发生较大的累积误差。

  3 算例和剖析

  算例:求D=0.250m,L=611m3/h(v=3.5m/s),粗糙度Δ分离为0.15,0.90,3.00mm的钢制风管在不同温度(293K,323K,353K,383K,413K)时的单位长度摩擦阻力。

  计算结果见表3。其中,理论计算方法直接求解式(4),(5),工程计算方法采用文献[2]的修正系数法。计算均采用ρ0=101.3kPa,T0=293K,空调风管,ρ0=1.2kg/ m3,υ0=15.06×10-6m2/s,Δ=0.15mm作为计算基准。

  由表3可见,风管单位长度摩擦阻力的直接盘算法子和工程计算方式的计算成果,当温度和粗糙度值接近绘制线解图作图条件时,二者吻合较好;当实际计算条件与作图条件有较大差别时,二者差别较大。由于温度和粗糙度对风管单位长度摩擦阻力的影响是非线性的,采纳修改系数法对风管单位长度摩擦阻力进行修改,发生误差是不可避免的。而采取直接计算办法对风管单位长度摩擦阻力进行计算,则可战胜前者的不足,尤其是在利用计算机进行风道设计时。

  4 结论

  虽然直接求解式(4)能减小查表之误差,也能计算不同温度和粗糙度下的摩擦阻力系数,但需通过查手册方法找出不同温度下的密度、黏度值;应利用修改系数的工程计算方法(式(8))可以计算不同温度和粗糙度下的风管单位长度摩擦阻力,但由此带来误差是不可避免的,给设计计算带来不便,尤其是在运用计算机进行风道设计时。而用式(6)的密度和黏度,可以直接计算不同温度和粗糙度下的风管单位长度摩擦阻力,战胜了上述之不足。
回复
hlm12345
2010年08月15日 16:37:07
5楼
:lol 学到不少
回复
huangqingo00
2010年08月20日 10:40:03
6楼
大哥,哈哈,这两位老师曾经是我的老师!:lol
回复
huangqingo00
2010年08月20日 10:41:39
7楼
我还记得我的毕业设计还是他带的!:lol
回复
xingguang_110
2010年08月20日 12:35:37
8楼
好东西要多上传,多分享,独乐乐不如众乐乐,多谢多谢,不错!
回复
jmu_xm
2010年08月21日 17:59:44
9楼
好东西啊,谢了
回复
lyp19870301
2010年08月23日 17:43:50
10楼
学习中,继续!
回复
hfziqing1101
2010年08月24日 11:11:17
11楼
一般不都在5pa/m啊
回复

相关推荐

APP内打开