浪涌保护器和低压避雷器的进出线大小如何选用
hazxt
hazxt Lv.3
2010年08月12日 17:01:24
只看楼主

现在遇到一个问题,出厂的配电箱,里边有一四极40KA浪涌保护器,前面有一4极40A微型断路器保护,我们用了10平方的导线,但是监理公司要求改成16平方的导线.我认为这样没道理啊,开关才40A,我用10平方线已够过了,不知道监理公司是用的什么依椐,好几十个配电箱,改起来好麻烦啊.平时电容柜的进线端也装有3个HY1.5W-0.28氧化锌避雷器,上端进线选用16平方线,不知道对不对.请各位行家提供意见,并提供依椐,否则空口无凭是没什么用的哦.

现在遇到一个问题,出厂的配电箱,里边有一四极40KA浪涌保护器,前面有一4极40A微型断路器保护,我们用了10平方的导线,但是监理公司要求改成16平方的导线.我认为这样没道理啊,开关才40A,我用10平方线已够过了,不知道监理公司是用的什么依椐,好几十个配电箱,改起来好麻烦啊.
平时电容柜的进线端也装有3个HY1.5W-0.28氧化锌避雷器,上端进线选用16平方线,不知道对不对.
请各位行家提供意见,并提供依椐,否则空口无凭是没什么用的哦.
免费打赏
qq390294557
2010年08月26日 19:02:51
12楼
嗯,帮你顶上去,看看高手们的解答.
回复
tom667196
2010年08月29日 10:33:17
13楼
请见GB50343-2004 ,要看浪涌装的位置,一级保护(如配电间):相线16,地线25;二级保护:相线10,地线16(如进户动力柜),三级保护:相线6,地线10;
回复
houstonhang
2010年08月29日 21:41:02
14楼
用10方就够了
回复
zhimiao2014
2014年12月26日 13:35:40
15楼
期待正解
回复
凌03
2015年07月10日 09:43:00
16楼
40kA通常为二级或三级SPD,根据GB50343-2004中的要求,如用作二级为引线10,地线16;如用作三级,则引线为6,地线为10;看你如在哪一级了。
回复
a396673967
2016年08月06日 22:30:29
17楼
感谢楼主无私奉献
回复