现在遇到一个问题,出厂的配电箱,里边有一四极40KA浪涌保护器,前面有一4极40A微型断路器保护,我们用了10平方的导线,但是监理公司要求改成16平方的导线.我认为这样没道理啊,开关才40A,我用10平方线已够过了,不知道监理公司是用的什么依椐,好几十个配电箱,改起来好麻烦啊.平时电容柜的进线端也装有3个HY1.5W-0.28氧化锌避雷器,上端进线选用16平方线,不知道对不对.请各位行家提供意见,并提供依椐,否则空口无凭是没什么用的哦.
现在遇到一个问题,出厂的配电箱,里边有一四极40KA浪涌保护器,前面有一4极40A微型断路器保护,我们用了10平方的导线,但是监理公司要求改成16平方的导线.我认为这样没道理啊,开关才40A,我用10平方线已够过了,不知道监理公司是用的什么依椐,好几十个配电箱,改起来好麻烦啊.
平时电容柜的进线端也装有3个HY1.5W-0.28氧化锌避雷器,上端进线选用16平方线,不知道对不对.
请各位行家提供意见,并提供依椐,否则空口无凭是没什么用的哦.
2楼
哎,怎么就没行家出手呢?今天如何给用户说啊,改吧,不愿意,不改吧,我又没理由说服对方啊.
回复
3楼
40KA的浪涌前面用16mm,地线用25mm,这个是正确的,详细的见施耐德的浪涌保护器的选型手册,什么原因,都有详细的说明,并且参考什么标准都有详细的说明。
HY1.5W-0.28用16mm的会不会太大的,这个相关标准我也一直没有找到。
回复
4楼
非常感谢楼上仁兄的解答.
回复
5楼
把施奈德的说明书都看了,就是没看到用多大的导线,NHJIE2002能不能把你收集到的说明书上传一份让我们看看了,谢谢,
回复
6楼
HY-0.28/1.3避雷器我们用的是6平方的线啊 是不是笑了 接地用的是10平方的
回复
7楼
HY-0.28/1.3避雷器用线太大的时候短路时烧损就更严重了,感觉线小点还好.
回复
8楼
问题还没解决就沉底了,还得把它顶起来.
回复
9楼
嗯,帮你顶上去,看看高手们的解答.