一个新的开发区,做供水规划,控制点的压力取多少合适呢?前提是,这是一个综合性区域,未来要建在里面的每个小区和建筑都有各自的加压设备,这时候市政管网的控制水头再取28m就不合适了吧?有没有相关的论文或者规范啊?

一个新的开发区,做供水规划,控制点的压力取多少合适呢?
前提是,这是一个综合性区域,未来要建在里面的每个小区和建筑都有各自的加压设备,这时候市政管网的控制水头再取28m就不合适了吧?
有没有相关的论文或者规范啊?
免费打赏
simuy
2010年08月12日 17:50:16
2楼
15m呢(自地面算起)?考虑一层用水需要,及室外消防、消防车取水要求。
15m来自《石油化工企业设计防火规范》,建筑设计防火规范上不知有无要求,高手指点。
回复
xwater
2010年08月12日 19:04:49
3楼
考虑消防的话,末梢应该只要10米,个人感觉还是要考虑0.28Mpa。我们这边末梢是0.2Mpa
回复
flaresong
2010年08月13日 08:50:42
4楼
谢谢!
我也觉得直接取10m不合适,因为还要考虑到远期管网老化的程度,运行20年之后肯定会有压力降的,那时候就不满足消防水头了。
二楼说的那个我没有找到,确定是那本规范哈~埋头翻书中。。。
回复
flaresong
2010年08月13日 08:51:47
5楼
啊,刚说完没找到就找到了,,,,
可是这个规范不是针对石化企业来说的,而且那个说明里也写了“是考虑石油化工企业的消防供水管道压力均较高,压力有保证,从而使消火栓出水量可相应加大,满足供水量的要求,减少消火栓的设置数量”,这个好像不适用于新区规划

[ 本帖最后由 flaresong 于 2010-8-13 08:56 编辑 ]
回复
wonderfulzpf
2010年08月18日 19:09:53
6楼
要考虑的因素比较多,开发区未来的用水量、供水管道管径、沿途有无其他用水大户等,综合考虑才好给这个开发区的水压定位置。
我们这边有个开发区,开发缓慢,铺条主管过去,水压是供水区域最高的,但是由于用水量少,加上是给他新拉的管(开发区较偏,未与其他管网形成环状),水不循环,水质较差,经常被投诉。后来改成环状管网后就好了。
回复