设计说明上干球温度有两个?空调和通风
lhtdfeng
lhtdfeng Lv.4
2010年08月12日 16:26:12
来自于中央空调
只看楼主

写的是:夏季空调35,夏季通风30。。。。。。。。。。。。。夏季通风这个不明白,谁给说说,或看看那本书上有。[ 本帖最后由 lhtdfeng 于 2010-8-12 17:04 编辑 ]

写的是:夏季空调35,夏季通风30。。。。。。。。。。。。。夏季通风这个不明白,谁给说说,或看看那本书上有。

[ 本帖最后由 lhtdfeng 于 2010-8-12 17:04 编辑 ]
lsy207207
2010年08月12日 23:17:14
2楼
楼上的朋友好,设计说明中通风温度指的是夏季通风室外计算温度,如我们算变配电内的通风量,按消除余热来计算,
就要用到夏季通风室外计算温度。实在不清楚,请看GB5001902003的相关内容,希望能对你有所帮助。
回复
lhtdfeng
2010年08月13日 13:38:44
3楼
设计说明应该是笔误,干球温度就一个。另一个是通风室外计算温度。
采暖通风设计规范·室内外计算参数·室外空气计算参数
2.2.1条 采暖室外计算温度,应采历年平均不保证5天的日平均温度。
注:本条及本节其他文中所谓"不保证"。系针对室外空气温度状况而言,"历年平均不保证",系针对累年不保证总天数或小时数的历年平均值而言。
第2.2.2条 冬季通风室外计算温度,应采用累年最冷月平均温度。
第2.2.3条 夏季通风室外计算温度,应采用历年最热月14时的月平均温度的平均值。
第2.2.4条 夏季通风室外计算相对湿度,应采用历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。
第2.2.5条 冬季空气调节室外计算温度,应采用历年平均不保证1天的日平均温度。
第2.2.6条 冬季空调节室外计算相对湿度,应采用累年最冷月平均相对湿度。
第2.2.7条 夏季空气调节室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。
注:统计干温球温度时,宜采用当地气象台站每天4次的定时温度记录,并以每次记录值代表6h的温度值核算。
第2.2.8条 夏季空气调节室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。
第2.2.9条 夏季空气调节室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度

[ 本帖最后由 lhtdfeng 于 2010-8-13 13:43 编辑 ]
回复
chenjia_666
2010年08月13日 20:42:13
4楼
真是都是说得干球温度吗