请教利用基础内钢筋作为接地线的问题
ren_f
ren_f Lv.2
2010年08月12日 15:49:38
来自于防雷减灾
只看楼主

规范要求优先利用建筑物内基础钢筋作为接地装置,请教这个基础内的钢筋有截面积的要求么?

规范要求优先利用建筑物内基础钢筋作为接地装置,请教这个基础内的钢筋有截面积的要求么?
免费打赏
iamcmh
2010年08月13日 08:30:36
2楼
直径不小于10mm
回复
shiner2010
2010年08月13日 08:40:05
3楼
要求两根直径不小于16mm或者四根直径不小于10mm的基础钢筋。
回复
ren_f
2010年08月13日 10:36:12
4楼
请问哪个规范上有要求呀?
回复
liyongliang
2011年03月22日 09:56:35
5楼
防雷设计规范。
回复
混在电气
2011年03月24日 13:41:42
6楼
防雷规范上有详细的说明,仔细看看。
回复