请教各位同仁:(外行提问,请别见笑)高层民用建筑的消防系统设计中,如需减压,减压孔板和减压阀的选用原则是什么?二者各自减压特点是什么?谢谢!
请教各位同仁:(外行提问,请别见笑)高层民用建筑的消防系统设计中,如需减压,减压孔板和减压阀的选用原则是什么?二者各自减压特点是什么?谢谢!
2楼
如果超压应减压,孔板多用于较小口径及消火栓系统,减压阀可以较精确减压。
回复
3楼
两者之中减压阀比较好,既减动压又减静压,减压幅度大,效果好,缺点是价格较为昂贵,而减压孔板只能减动压而不能减静压,减压幅度不够大。
回复
4楼
我觉得消防系统还是用减压孔板好,又省又能达到要求。
回复
5楼
两者作用都为减压,但使用是有分别的:减压阀多数用来代替分区水箱减压时用,而减压孔板在分区之后局部减压用(在消火栓系统中常见)。
回复
6楼
减压孔板只减动压,也就是增加点阻力而已。
回复
7楼
谢谢!
回复
8楼
同意karon的观点
回复