求助!审图的说商场照度不够怎么办?
cjgplx
cjgplx Lv.7
2005年11月25日 11:25:37
来自于照明工程
只看楼主

我最近做了一个大商场,一层面积约2500平方。我选用的是36W的节能型双管荧光灯,我算出的照度值是170,功率密度是7。审图中心说我得照度太低了。要求我修改。请问我能把荧光灯的功率选成80W的吗?如果能改成80W的灯具,我的平面图就不用改,只在材料表注明采用80W的灯具就可以了。请问斑竹和各位高手能这样修改吗?谢谢

2008年11月24日 19:08:21
72楼
照度首先要满足规范要求,其次要选用光效高的光源和效率高的灯具。
回复
clark0527
2008年12月03日 13:22:00
73楼
你这样作图,不看《建筑照明设计标准》,如果我是审图中心的
我就叫你重新设计,改图例表就行了?开玩笑呢
照明配电系统不得改啊?进线电缆不得改啊?设计说明中关于照度的要求,以及照明节能的说明不得改啊?计算书不得改啊?
拉倒吧,重新设计吧。
回复
jiaruoshuang
2008年12月03日 15:32:11
74楼
我觉得审图的说的对,你的照度首先不满足照明设计标准的要求,
最起码要300,但是如果你做的不是装修图的话,我建议你的开关什么的都放大点,
装修以后的LPD值会很大的,比标准要求还要高,
所以为了以后方便还是放大点的好
回复
liangfengco
2009年06月23日 17:11:43
75楼
可以采取几个措施,如上楼的几位兄弟所说,都很在理,可以参考
回复

相关推荐