车库自喷喷头的布置必须设置在汽车库停车位的上方吗
tx
tx Lv.11
2002年02月13日 00:09:43
只看楼主

汽车库自喷喷头的布置必须设置在汽车库停车位的上方吗?这样要增加很多的喷头,且系统设计流量也要增加很多。

汽车库自喷喷头的布置必须设置在汽车库停车位的上方吗?这样要增加很多的喷头,且系统设计流量也要增加很多。
免费打赏
kc900
2002年02月19日 12:55:54
2楼


回复
ouyibing
2002年02月23日 15:33:21
3楼
没有这一说吧
回复
qys
2002年02月23日 16:46:19
4楼
按规范设计,喷头没增加.
回复
sxyplxt
2002年02月24日 16:52:46
5楼
谁说的,汽车库的规范中好像没有这样讲吧?
回复
ly5314141
2002年02月24日 20:04:36
6楼
确实要在汽车上方设喷头,且流量大了许多,
我计算了,34l/s.
回复
gcl2002
2002年02月24日 20:54:14
7楼
没有任何规范说必须这样做的
回复
wf
2002年02月25日 20:55:07
8楼
楼上的,不懂就不要下这么绝对的结论!

根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

7.2.3.1 应设置在汽车库停车位的上方;




水量大怕什么呢?
回复
visitor
2002年02月25日 21:18:00
9楼
水量大则水池和水泵流量、管径都要大了。
按现行自喷流量计算方式,消防部门是否也应考虑允许特性系数为 60 或 40 的标准喷头的使用?只有这样才好既不致使流量太太也能保证作用面积内的喷水强度,否则只好……
回复
wf
2002年02月25日 21:38:30
10楼
后面两句深得我心!
回复
竹松居士
2002年02月25日 22:08:25
11楼
赞同WF与visitor两位仁兄的意见。
回复