请教自动喷淋试验放水管的布置问题
eyre
eyre Lv.2
2005年11月24日 14:51:40
只看楼主

试水管是必须要放在系统同层的最远端吗?还是可以放在排水比较方便的地方呢?谢谢啦~

试水管是必须要放在系统同层的最远端吗?还是可以放在排水比较方便的地方呢?

谢谢啦~
免费打赏
lxd68733
2005年11月24日 15:20:55
2楼
应该是在最不利点,不能随便放
回复
sniper.kim
2005年11月24日 16:46:38
3楼
不可以随便放
现实中很多人随便放
喷淋规范明确规定
请查看最新喷淋规范(2005年版)
回复
aisini
2005年11月24日 22:53:33
4楼
规范上要求在最不利点,但在实际设计中常常很难做到,我有时做在最不利配水支管上,但那样,试验压力应为通过计算得出的该点所需压力。
回复
cmercury
2005年11月25日 11:36:57
5楼
在最不利喷头后面.要设置排水立管排水的.不用考虑排水比较方便的地方.不过也可以将管道引至卫生间等容易排水的地方
回复

相关推荐