想请教大家:绝缘穿刺线夹如何在桥架上安装?看了电缆直埋绝缘穿刺分支连接步骤后,感觉较繁琐,且不适用于在桥架上安装。哪位大侠做过?应注意哪些安装细节?

想请教大家:绝缘穿刺线夹如何在桥架上安装?看了电缆直埋绝缘穿刺分支连接步骤后,感觉较繁琐,且不适用于在桥架上安装。哪位大侠做过?应注意哪些安装细节?
tommyfu
2005年12月23日 14:18:23
2楼
有没有厂家的人,给回答一下?
回复
slsicame
2005年12月23日 17:25:33
3楼
这里有西卡姆绝缘穿刺线夹的安装
回复
slsicame
2005年12月26日 09:38:24
4楼
电缆桥架布线
(1)在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。
(2)在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。
(3)电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。
(4)电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
(5)几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。
(6)在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。
(7)下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
   1)lkV以上和1kV以下的电缆。
   2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
   3)应急照明和其他照明的电缆。
   4)强电和弱电电缆。
   如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
(8)电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表DQ4-1的规定。
(9)电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。
(10)电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。

 电缆桥架与各种管道的最小净距 表DQ4-1

管道类别 平行净距(m) 交叉净距(m)
一般工艺管道 0.4 0.3
具有腐蚀性液体(或气体)管道 0.5 0.5
热力管道 有保温层 0.5 0.5
无保温层 1.0 1.0

(11)电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处,没有编号、型号及起、止点等标记。
(12)电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。

回复
slsicame
2005年12月26日 09:48:00
5楼
穿刺线夹由两块上下分开的两块绝缘壳体支撑通过一拧有力矩螺丝的螺杆连接。绝缘支撑壳体内暗藏两片采用特殊合金制成的可与导线交叉接触的导体。穿刺线夹具有力矩螺母和穿刺结构,力矩螺母用于保证恒定的接触压力,确保良好的电气接触,并同穿刺结构一起使安装简便可靠,安装时只需要目测力矩螺母是否拧断,导线位置是否合适就可以保证可靠的质量,经测试,接触电阻阻值及线路绝缘电阻符合施工规范要求,加负荷通电试运行接头部位温升低于同径电缆。所于穿刺线夹的使用对干线的机械性能和电气性能影响小。
回复
wy3488
2006年01月01日 15:29:50
6楼
电缆穿刺线夹产品在三十多年前就已经在发达国家使用了,目前已有许许多多的工程进行了应用。就本人设计的工程上的应用来看,效果应一分为二。本人以为目前市场上以进口产品最为可靠,因为人家老外毕竟已生产使用了三十多年了嘛!在进口产品的使用中我觉得金属力矩螺母产品的可靠性要比塑料力矩螺母产品的可靠性要高,比如说有几次我在安装现场就看到线夹不慎从工人手中坠落,金属力矩螺母的就没有问题,而塑料力矩螺母的塑料力矩螺母竟然因此被绊坏了,还有一次是前年冬天时他们刚从室外拿进室内就安装,结果塑料力矩螺母才扳了几下就连着塑料护圈一起裂掉了,后来赶紧换成金属力矩螺母的产品才没问题。当然了,由于塑料力矩螺母产品的价格比金属力矩螺母产品低廉,所以甲方还是会考虑的了。以上是本人在设计应用中的一点点体会,希望大家多多交流。
回复
shoop
2006年01月05日 21:39:14
7楼
好贴,顶一个
回复
cgh5123
2006年01月06日 15:53:26
8楼
的确,目前我在设计中遇到的进口绝缘穿刺线夹产品就主要有两种,而且是都通过了国际国内权威机构认证的产品(他们全都给我看了认证资料)。这两种产品在甲方让我将预分支更改为线夹时我都见过,一种好像叫TYCO-AMP......之类的,是金属力矩螺母的;另一种就叫sicame(西卡姆)了,我看到是塑料力矩螺母的;我去年十一月设计的一条路灯工程就用了四千多支TYCO-AMP的线夹,路灯工程队的说他们十多年前就用TYCO-AMP的线夹产品了,到现在少说也用了好几万只,连冬天施工的也没出过问题。他们也好像反对用塑料力矩螺母的产品,说工地上难免磕磕碰碰,以前用时就常常发生把塑料力矩螺母碰掉的事,而且价格比金属力矩螺母的还高等等。我们这儿是北方地区,冬季时间就有近半年,我一般都设计预分支电缆(省事),如果甲方让我更改为线夹,我就选《电气竖井安装》(04D701-1)图集中的线夹型号,国家标准图集总不会错吧?!
回复
slsicame
2006年01月09日 09:27:21
9楼
穿刺线夹看上去其实是一个简单的连接器件,它由两块上下分开的两块绝缘壳体支撑通过一拧有力矩螺丝的螺杆连接。绝缘支撑壳体内暗藏两片采用特殊合金制成的可与导线交叉接触的导体。穿刺线夹具有力矩螺母和穿刺结构,它的主要作用用于电力电缆分支.
一个简简单单连接器件能够具备如此多的特性就要在工艺上下功夫了,例如:西卡姆低压TTD041FJ、TTD051FJ、TTD081FJ、TTD101FJ、TTD121FJ它们主要用于分支小线径电缆,因此在设计过程中,要使线夹穿刺机构合金与导线达到最佳电气连接的力为1309N,因此,只能用优质橡胶去代替金属力矩螺母,试想,要将一金属分离,一般的一千多牛能够做到吗?因此保证不了最佳的电气连接,甚至还会出现伤及导线的情况.
回复
tommyfu
2006年01月12日 10:42:59
10楼
谢谢各位的热心回答!
还有一个关于绝缘穿刺线夹的问题:主线电缆的终端(最末端)是否可以直接接入最末端的一个配电箱?主线电缆的终端有什么特别的要求吗?
回复
slsicame
2006年01月18日 17:15:53
11楼
楼主,您的问题提的很好!在主线电缆的终端(最末端)西卡姆绝缘穿刺线夹为你准备了"GP" 帽,防水软端盖"GP"起绝缘化作用,因此您不需要任何的防护措施了,只要在主线电缆的终端盖上"GP"帽即可.(防水软端盖"GP"为任选项,可任意配置).