这样的会议厅是不是要做自动喷淋
jasmaid
jasmaid Lv.3
2005年11月24日 09:41:20
只看楼主

一会议厅有823个座位,单层高12m,旁边有相lian的二层办公楼.层高3。5m设有中央空调系统是否做喷淋,如要做是不是要用消防水泡先谢谢了

一会议厅有823个座位,单层高12m,旁边有相lian的二层办公楼.层高3。5m设有中央空调系统是否做喷淋,如要做是不是要用消防水泡先谢谢了
免费打赏
jasmaid
2005年11月24日 10:40:11
2楼
哪位帮帮忙啊
回复
猪仙
2005年11月24日 11:35:49
3楼
一会议厅有823个座位,单层高12m,旁边有相lian的二层办公楼.层高3。5m设有中央空调系统要做喷淋。
回复
suntuolin
2005年11月24日 13:12:30
4楼
需要做喷林系统,而且是必需的。因为你们这里是会议厅,而且层高也在设计范围。
回复
jasmaid
2005年11月25日 11:28:26
5楼
做喷淋这么高超过了8米,如何做啊,雨淋太浪费了,谁做过消防泡啊
回复