喷淋管导的水头损失
wewe1983
wewe1983 Lv.2
2010年08月11日 10:01:02
只看楼主

喷淋管导的水头损失按照喷淋计算公式:每米管道水头损失i=0.0000107*V2/d1.3如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s  L=4md1.3=0.025的1.3次方=0.008得:i=0.0000107*(2.5*2.5/0.008)*4L=0.0336mpa我计算的水头损失如此大,差不多接近3.5米的水头损失,喷淋水都流不出来了请教各位前辈多指点,万分感谢!

喷淋管导的水头损失
按照喷淋计算公式:每米管道水头损失i=0.0000107*V2/d1.3
如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s  L=4m
d1.3=0.025的1.3次方=0.008
得:i=0.0000107*(2.5*2.5/0.008)*4L=0.0336mpa
我计算的水头损失如此大,差不多接近3.5米的水头损失,喷淋水都流不出来了
请教各位前辈多指点,万分感谢!
免费打赏
wewe1983
2010年08月11日 10:01:46
2楼
为什么没人回答!伤心
回复
sshming
2010年08月12日 17:29:55
3楼
水损=i*h
水损=0.0000107*V^2/d^1.3 X 4 =0.0336
嘛单位? MPA.

[ 本帖最后由 sshming 于 2010-8-19 15:27 编辑 ]
回复
tutu1111
2010年08月12日 21:34:35
4楼
2楼的你是不是算错了,4米的管道仅损失0.0336米?
回复
marlboro777
2010年08月16日 01:11:00
5楼
bingo,恭喜你算对了,第一个DN25带的喷头水头损失一般在1.8~3m之间徘徊,跟最不利点压力有关。
还有流速不是取的,是根据流量算流速的。
回复
sshming
2010年08月19日 15:06:29
6楼
无聊再来逛逛,其实,规范上清楚着呢。。

[ 本帖最后由 sshming 于 2010-8-19 15:28 编辑 ]