比如:10KV高压进线,变压器容量是2000KVA,铜排应该如何选择?查询网上的资料得出高压侧电流 I=P/(√3*U)=346.4A,查询铜排载流量表用40*4的铜排够了,网上查询后得知:高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:1)回路电流负荷:可以参考低压的。2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。这个第2条该如何计算,有没有什么经验公式,我上面的例子分别应该用多大的主母排、零排和地排???
查询网上的资料得出高压侧电流 I=P/(√3*U)=346.4A,查询铜排载流量表用40*4的铜排够了,
网上查询后得知:
高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:
1)回路电流负荷:可以参考低压的。
2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。
这个第2条该如何计算,有没有什么经验公式,我上面的例子分别应该用多大的主母排、零排和地排???
小弟刚接触这行,请各位资深老大帮忙回答一下,越详细越好,谢谢。