请教高压柜中铜排规格的选择?
werking
werking Lv.2
2010年08月10日 14:41:20
只看楼主

比如:10KV高压进线,变压器容量是2000KVA,铜排应该如何选择?查询网上的资料得出高压侧电流 I=P/(√3*U)=346.4A,查询铜排载流量表用40*4的铜排够了,网上查询后得知:高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:1)回路电流负荷:可以参考低压的。2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。这个第2条该如何计算,有没有什么经验公式,我上面的例子分别应该用多大的主母排、零排和地排???

比如:10KV高压进线,变压器容量是2000KVA,铜排应该如何选择?
查询网上的资料得出高压侧电流 I=P/(√3*U)=346.4A,查询铜排载流量表用40*4的铜排够了,
网上查询后得知:
高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:
1)回路电流负荷:可以参考低压的。
2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。
这个第2条该如何计算,有没有什么经验公式,我上面的例子分别应该用多大的主母排、零排和地排???

小弟刚接触这行,请各位资深老大帮忙回答一下,越详细越好,谢谢。
免费打赏
werking
2010年08月10日 15:04:15
2楼
怎么没有人回答啊
回复
jiaruoshuang
2010年08月10日 15:07:31
3楼
查手册,上面有的
就是工业与民用电气设计手册上面有的
参考50*5
回复
东方之狼
2010年08月11日 21:32:10
4楼
查手册或者找基础书,主要要考虑热稳定和动稳定。一般高压最小的都是用50*5
回复
tester005
2010年08月11日 23:01:32
5楼
:handshake
回复
tch_cbb
2010年08月12日 14:45:07
6楼
我们这边一般是63*6.3或60*8
回复
凌风雨墨
2010年12月08日 11:00:32
7楼
我们这边10KV配电柜馈线侧铜排最少就是采用60*6,这是老师傅说的具体原因不详。
具体动稳定怎么计算,如何选择希望高人指点一下!
回复
z425286480
2010年12月08日 14:31:50
8楼
学习了
看看
回复
amdintellive
2010年12月08日 15:35:19
9楼
你在上网查查热稳定性吧,动稳定性,这比较总要,免得出事找你麻烦
回复
shandongbinneng
2012年02月26日 20:13:36
10楼
xuexiliaoo
回复
hiker1983
2012年02月26日 22:59:13
11楼
DL 404-1997户内高压开关订货技术条件
这个上面的附录B有按短时持续电流的热效应计算裸导体的截面的方法,可以参考下.
回复

相关推荐