请教高压柜中铜排规格的选择?
werking
werking Lv.2
2010年08月10日 14:41:20
只看楼主

比如:10KV高压进线,变压器容量是2000KVA,铜排应该如何选择?查询网上的资料得出高压侧电流 I=P/(√3*U)=346.4A,查询铜排载流量表用40*4的铜排够了,网上查询后得知:高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:1)回路电流负荷:可以参考低压的。2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。这个第2条该如何计算,有没有什么经验公式,我上面的例子分别应该用多大的主母排、零排和地排???

比如:10KV高压进线,变压器容量是2000KVA,铜排应该如何选择?
查询网上的资料得出高压侧电流 I=P/(√3*U)=346.4A,查询铜排载流量表用40*4的铜排够了,
网上查询后得知:
高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:
1)回路电流负荷:可以参考低压的。
2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。
这个第2条该如何计算,有没有什么经验公式,我上面的例子分别应该用多大的主母排、零排和地排???

小弟刚接触这行,请各位资深老大帮忙回答一下,越详细越好,谢谢。
免费打赏
jiannengchenhan
2014年02月19日 09:29:07
12楼
路过,学习,飘走。。。 :victory:
回复
mr_chen188
2014年02月19日 15:17:07
13楼
40*4与高压断路器触头能和吗?最少得用60*6 高压柜断路器分支排
回复
ybbwfnmtd
2014年02月19日 22:18:27
14楼
10kV 20kVA-2000kVA全是50*5
回复
qq_1402457748397
2014年06月11日 11:38:39
15楼
学习了~~~~~
回复
这次可以了
2014年06月11日 12:55:18
16楼
数据手册上有
回复
szh0111
2014年06月11日 15:50:00
17楼
2000kVA的变压器,10kV侧电流约115A。这种电流决定母排截面的一般为动热稳定,这与该系统的短路电流关系极大。一般经验值60x6就行,但若系统的短路电流特大,如大于40kA,则60x6可能就少了。
回复
jizheng4321
2016年01月05日 15:04:50
18楼
S=I/a*(根号t/Q ) S-表示母排最小截面积,I-表示额定短时耐受电流 a-表示材质系数,铜一般取13,t-表示额定短路持续时间,Q-表示温升(K)裸导体一般取185K,对于4S持续时间取215K
对于25KA/4S系统铜排母线最小S=25000/13*根号4/215=260mm2 选用50*6的排或者60*5的排就行了。
对于31.5KA/4S系统 选用60*6的排
回复
沈涵
2016年01月06日 09:13:54
19楼
40*4太小了
要60*6
因为根据设计的原则,你要考虑二期,或者后期附加容量,如果没有后期容量,也要在原有设定的基础上加大一个等级,因为考虑电气满负荷性
此原理套用于高压CT的选择
高压CT选择的不好,直接影响到你的继电保护
回复
fitman
2016年01月06日 09:33:30
20楼
配电柜上的母排及开关都该系列产品定型前统一设计,并经过型式试验合格而定下来的。规格大小有严格规定,并不是我们设计人员自己定的。
回复
electricity
2016年06月06日 15:17:20
21楼
60X8,如果是40KA,呵呵。注意C值。
回复

相关推荐

APP内打开