请问:高压电缆与低压电缆可否在同一桥架内敷设?
chinashijitan
2005年11月22日 11:33:39
只看楼主

请问:高压电缆与低压电缆可否在同一桥架内敷设? ( 敷设在地下车库内,高压10KV,低压0.34/0.4KV?)

请问:高压电缆与低压电缆可否在同一桥架内敷设?
( 敷设在地下车库内,高压10KV,低压0.34/0.4KV?)
免费打赏
jia-1979
2005年11月22日 11:40:22
2楼
最好是不要在一起。真是没有办法的话也要隔层,特别要注意在转弯处。
回复
yjdybisland123
2005年11月22日 11:56:46
3楼
显然是不符合规范要求的,不同电压等级的电缆在敷设时有间距的要求哦
回复
石大头
2005年11月22日 12:17:04
4楼



还有一起时,还要注意谁上谁下的问题!!!规范上有噢!!!
回复
lsp9816dq
2005年11月22日 12:59:11
5楼
具体看高压是什么等级,同时看桥架宽度和层数,一般不同电压等级的电缆不宜设在同一层桥架,如必需设,则用隔板隔开即可,或为数不多的高压线穿钢管.
回复
hldlqw
2005年11月28日 12:50:10
6楼
具体看高压是什么等级,同时看桥架宽度和层数,一般不同电压等级的电缆不宜设在同一层桥架,如必需敷设,则应用隔板隔开,或为数数不多的高压线穿钢管保护。
回复
中国龙
2005年11月28日 14:02:03
7楼
肯定是不行,规范明确规定不同电压等级的电缆不可同线槽敷设,质检站验收时也通不过。
回复
dsy123456
2005年11月28日 15:42:14
8楼




高压线穿钢管保护。

支持
回复
luo_qiufeng
2007年03月12日 13:58:42
9楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复
lhjun150212
2007年03月12日 20:34:24
10楼
《民用建筑电气设计规范》
9.11.9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
(1)1kV以上和1kV以下的电缆。
(2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
(3)应急照明和其他照明的电缆。
(4)强电和弱电电缆。
如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
所以为了保障线路运行安全和避免相互间的干扰和影响高压电缆与低压电缆不要敷设于同一桥架。
回复
lhjun150212
2007年03月12日 20:34:27
11楼
