气液分离器结霜严重
hyuanshu
hyuanshu Lv.2
2005年11月21日 17:09:56
来自于制冷技术
只看楼主

我刚装好了一台约克风管机,调试时发现气液分离器结霜严重,几分钟就停机了,为什

我刚装好了一台约克风管机,调试时发现气液分离器结霜严重,几分钟就停机了,为什
免费打赏
峰哥
2005年11月21日 17:36:11
2楼
是不是节流阀后压力偏低造成的!
回复
liuwindfly
2005年11月21日 22:09:45
3楼
节流阀调节不好?
查查高低压报上来,大家看看先
回复
hyuanshu
2005年11月22日 15:44:41
4楼
上面没有表显示,量了一下低压4KG,高压8KG,节流阀我全开了
回复
guojianhong
2005年11月28日 12:20:03
5楼
截流膨胀阀调得太大
回复
hyuanshu
2005年11月30日 10:54:24
6楼
不是应该全开吗?????????
应调到怎样的压力??????
回复
qq84755013
2009年04月15日 21:11:19
7楼
你的膨胀阀开启过大 制冷剂液体还未完全蒸发
回复
wlmwml
2009年04月16日 12:20:35
8楼
谁说要全开的?
先把膨胀阀关几圈,开机再调膨胀阀,还结霜的话再关关,直到不结霜。再看看高低压报上来。
回复
xu306
2009年04月16日 18:40:57
9楼
:victory: :victory:
上面的高手讲的对啊!结霜原因就是制冷剂过量造成的!节流开过的过大关小点啊
回复
xuebao505
2009年04月17日 10:49:21
10楼
按照以下步骤做一下:
先检查结霜程度;是不是浮霜。积霜太厚,说明制冷剂充量太多;还有一个原因也会造成结霜的是,油质差,产生了脏堵。
将节流阀在开机之前关小几圈,逐步调整。(基与配套的节流阀型号合适)
回复
f4ban
2009年04月22日 00:34:08
11楼
截流伐开的太大!!:handshake
回复