请问诸位, 消防巡检是每月一次吗?(主要指消防泵),另外巡检时水泵是闷转还是从试验排水管(就是出水管上接出的DN65短管)出水?每次运行多久?30秒?刚才在网上查了一下, 没找到确切的资料, 求教了!
请问诸位, 消防巡检是每月一次吗?(主要指消防泵),另外巡检时水泵是闷转还是从试验排水管(就是出水管上接出的DN65短管)出水?每次运行多久?30秒?刚才在网上查了一下, 没找到确切的资料, 求教了!
2楼
没人知道吗? 顶一下。
回复
3楼
再顶!
回复
4楼
我们制造的消防泵组的出厂设定是消防巡检每周一次,每次1分钟。试验排水管上的电磁阀到时打开,放水10秒,压力下降,消防水泵启动运行1分钟,停止。上述参数均可调整。
回复
5楼
谢谢roverpump!这种巡检是自动进行的吗?我本来以为巡检时工作人员应该在场的,那么试验放水管上的阀门用普通闸阀即可, 电磁阀是不是会贵一些?可靠性也差一点?当然,人是轻松了。另外,一个星期一次好像多了点哦?好像一个月一次就可以了。不知道贵厂的出厂设定的依据是什么?
回复
6楼
巡检是自动进行的, 我们选用的是美国ASCO的电磁阀,专门用于消防系统,比较可靠,成本略高一些. 巡检一个星期一次是根据NFPA规范的要求,我国的规范没有这样的要求,可以一个月一次.客户可调整此参数.
回复
7楼
谢谢roverpump详细的解释!
回复
8楼
多加强交流, 我是消防泵的专业制造商, 可供应符合NFPA-20,UL/FM认证的消防泵组.021-56032050 roverpump@online.sh.cn
回复