各位干是施工的大哥,给小弟指点下~
hohonod
hohonod Lv.7
2010年08月09日 18:16:30
只看楼主

我们项目现在正在干二层底板电气配管,由于有预留管要走梁,部分还要走一层墙面,穿模板至二层。问题出来了,当我们在模板上打孔的时候,土建分包人员说不准打孔。我们一再协商,没有成功。请问有别的施工方案么?

我们项目现在正在干二层底板电气配管,由于有预留管要走梁,部分还要走一层墙面,穿模板至二层。
问题出来了,当我们在模板上打孔的时候,土建分包人员说不准打孔。我们一再协商,没有成功。
请问有别的施工方案么?
免费打赏
weilmeng
2010年08月09日 18:56:32
2楼
他们有什么理由不给打孔
回复
hohonod
2010年08月09日 19:08:55
3楼
说我们把他们的模板损坏了。。。还要按一张模板的价格赔偿
回复
xdetect
2010年08月09日 19:22:17
4楼
就是为了钱!
回复
hrrxx
2010年08月09日 20:27:55
5楼
不给打孔就先做预留孔等他把水泥倒了再穿管行不行。
回复
panlizuanyong
2010年08月09日 21:29:09
6楼
头些年我们这也有一个公司有此要求。办法有,麻烦。板内留置预留盒,管盒连接可靠;一般可用86盒,大管或管密集处盒相应加大加长,一定封闭严。砌筑时,从预留盒往墙接管。不好施工,费工费料,容易堵,特别是梁位;不过还没发现有先进的做法。缺德的土建分包,板上打孔是正常的工艺,拆下后可以修补。
回复
hohonod
2010年08月09日 21:41:51
7楼
楼上的做法我们以前也用过,干完主体,土建撤场之后,许多管子找不到了,都不知道跑到哪里去了。最后还要剃梁。为了类似事件再次发生,我们这次坚决不让步。不让钻孔,就不干了,电气没配管,监理就不让浇注混凝土,看看谁能窝的起这个工吧。。
回复
lc3000
2010年08月09日 21:50:35
8楼
7楼这一招很好,预埋没完成监理肯定不会让浇混凝土的。土建泵车和混凝土车来了都得等,工人等在那也是钱,就耗死土建的,呵呵。
回复
gaotian_009
2010年08月09日 22:13:20
9楼
学习,学习,还没哟搞过施工呢
回复
dianqipanli
2010年08月09日 23:07:36
10楼
支持7楼。
回复
hohonod
2010年08月10日 09:40:45
11楼
7楼 就是楼主我。。。
回复

相关推荐