“未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。“这句话如何理解?
zhfsun
zhfsun Lv.2
2010年08月09日 11:14:30
只看楼主

“未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。“ 是一条强制性的规定,但是里面有许多问题没交代清楚,请教一下大家!1. 如何界定“改变结构的用途和使用环境”。比如说某个房间设计时是用作办公室的(活荷载是2kN/m2),但后来改作一般的资料档案室(活荷载是2.5kN/m2),但是如果我们能确定用作资料档案室后的实际荷载(按实际摆放的东西及人员活动)小于2kN/m2,这样算不算改变结构的用途和使用环境,需不需要技术鉴定或设计许可?

“未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。“ 是一条强制性的规定,但是里面有许多问题没交代清楚,请教一下大家!
1. 如何界定“改变结构的用途和使用环境”。
比如说某个房间设计时是用作办公室的(活荷载是2kN/m2),但后来改作一般的资料档案室(活荷载是2.5kN/m2),但是如果我们能确定用作资料档案室后的实际荷载(按实际摆放的东西及人员活动)小于2kN/m2,这样算不算改变结构的用途和使用环境,需不需要技术鉴定或设计许可?
又比如说上面的那个例子,如果说用作资料档案室后实际荷载大于2,但是我通过在荷载比较大的档案柜下设架空钢梁(这只是个假设,只是为了说明一种情况),把荷载传递到梁端,而且根据计算,对梁的作用不大于原设计的作用,这样算不算改变结构的用途和使用环境,需不需要技术鉴定或设计许可?
2. 如果局部的房间确实改变了结构的用途,该对结构的那些方面进行鉴定?
还是上面那个例子,先说鉴定这个问题:原来的办公室改作一般的资料档案室,如果确定了是原2.0的荷载增大到了2.5,要对结构的哪些部分进行鉴定?是仅鉴定板和梁?还是房间相关板,梁,柱,基础都要鉴定?
3. 如果局部的房间确实改变了结构的用途,改由哪个设计单位许可?
还是上面那个例子,这次说设计许可这个问题:原来的办公室改作一般的资料档案室,如果确定了是原2.0的荷载增大到了2.5,要由本结构的原设计单位许可吗?还是只要是有设计资质的设计单位都可以?
4. 如果本结构施工有问题,设计没问题,局部改变使用用途后经设计核算没有问题,但由于施工质量的问题,最后还是出现了问题,怎么办?
由于技术鉴定和设计许可是二选一的关系,技术鉴定或许可以检测出施工质量的问题,但是设计许可这个方法就没办法规避施工质量有问题这个风险,不知道大家是怎么看的。

上面举的例子只是为了说明问题,并不是实际存在的问题。期待各位的指点,先谢过了!:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:

000802aa2f2f09b6b88701.jpg

免费打赏
zhfsun
2010年08月09日 12:19:25
2楼
自己顶一下,这个问题困扰我好久了,还请高人不吝赐教!
回复
zhfsun
2010年08月10日 08:53:33
3楼
自己顶!
回复
zhfsun
2010年08月10日 12:21:21
4楼
再顶,期待高人出现!
回复
jianzhuxiehui
2010年08月10日 17:40:51
5楼
时间不太久远的话,改动范围不太大,使用功能变化不大的话,可以找设计,请他们复核
当然,必要的rmb还是要给的。如果是你举例的小改动,一般来说复核结果会没说明问题的。

如果改动较大,设计复核说过不了,或者人家不愿意管,你就去找鉴定加固。而且鉴定也不是质量鉴定,一般不去实际检测,还不是根据设计图纸复核,根据变更的用途加固

[ 本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2010-8-10 17:42 编辑 ]
回复
yueyue1983
2010年08月10日 18:45:41
6楼
主要就是荷载设计如果与原设计不符,需要进行复核
回复
zhfsun
2010年08月10日 20:30:59
7楼
也就是说,只要是正规的设计院经过核算没问题,就可以了。
那要是本来结构施工方面有问题,但是从图纸上看不出来,设计院复核后出了问题要负责任吗?
感谢您的回复!:handshake :handshake
回复
zhfsun
2010年08月10日 20:33:28
8楼
谢谢你的回复。
看来鉴定和设计复核确实是并列关系,不一定非要鉴定和检测的。
回复
jianzhuxiehui
2010年08月10日 23:18:52
9楼
设计或者加固设计都只是对设计文件本身负责,施工的质量问题,由施工单位负责。
回复
zhfsun
2010年08月11日 09:00:26
10楼
多谢指点!
房屋检测这一块一直都不是太清楚。
《民用建筑可靠性鉴定标准》中规定的鉴定依据首先就是图纸资料,包括地勘报告,设计图纸,计算书等等。如果这些资料不齐备的话是不是这个鉴定就不能进行了?
回复
jiaonaixu
2010年08月11日 12:10:39
11楼
我在甲级院,有设计资质,可以做新设计,也可以改造设计,你说的是改造(加固)设计
最近做了一个电气室改造,办公室200荷载改为机柜间700荷载,进行了加固设计,施工。加固规范规定必须以鉴定报告为依据,报告告诉我原有结构详细状况,提供已有结构的砼建议强度等,
2. 如果局部的房间确实改变了结构的用途,该对结构的那些方面进行鉴定?鉴定报告会自行确定鉴定范围,这要看情况,一个房间加载,最多到有关梁、板、柱。远处的不管,基础一般不管,
3. 如果局部的房间确实改变了结构的用途,改由哪个设计单位许可?有资质的设计单位即可,至于200改为250,是没人当回事的,只有改用密集架800时我们加固过
4. 如果本结构施工有问题,肯定施工单位负责,监理也逃不掉
回复