讨论:压力开关直启喷林泵问题
lili05
lili05 Lv.2
2005年11月19日 08:11:29
来自于防雷减灾
只看楼主

与大家探讨一下,自动喷水灭火系统中的压力开关是如何直接启动消防喷林泵的

与大家探讨一下,
自动喷水灭火系统中的压力开关是如何直接启动消防喷林泵的

免费打赏
流春
2005年11月21日 15:14:47
12楼

支持大鼻的观点,我就是这样做的
回复
qxq98
2005年11月22日 11:34:12
13楼
学习了!辨别消化中.....
回复
张日伟
2005年11月22日 16:04:48
14楼
压力开关也需要直接启动消防水泵?这种做法一般用在没有消防控制中心的工程中,是介于是否设自动报警的临界处,而改用压力开关通过继电器来给消防水泵启动信号,这需要设计人员画出控制原理图。
一般有消防控制中心的工程中,个人认识是不宜用压力开关的动作信号来启动水泵的,启动水泵工作应该由消防控制中心完成,以及手动启动水泵。
回复
qxq98
2005年11月22日 16:46:43
15楼


刚查过样本,双触点的压力开关是存在的,福建白沙消防工贸有限公司就有这种产品,详细请查阅样本。
回复
delobj1
2005年11月24日 16:32:53
16楼
压力开关也需要直接启动消防水泵?这种做法一般用在没有消防控制中心的工程中,是介于是否设自动报警的临界处,而改用压力开关通过继电器来给消防水泵启动信号,这需要设计人员画出控制原理图。
一般有消防控制中心的工程中,个人认识是不宜用压力开关的动作信号来启动水泵的,启动水泵工作应该由消防控制中心完成,以及手动启动水泵
回复
nblys@co163
2005年11月24日 19:33:03
17楼
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001
“11.0.1 湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关 直接 连锁自动启动供水泵。”
把压力开关的常开触点直接接入喷淋控制柜的启动触点

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)
“6.3.3 消防控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应有下列控制、显示功能:
6.3.3.1 控制系统的启、停;”
用多线模块常开触点接入喷淋控制柜的启动触点,并接受启停信号。



回复
lili05
2005年11月27日 08:36:13
18楼
消防喷洒系统压力开关的电接点数量应该有一对接输入模块,一对接水泵控制箱。
回复
qxq98
2005年11月28日 15:02:21
19楼
支持17、18楼!我认为只所以压力开关和消控中心都能启动喷淋泵有增加启动可靠性方面的考虑。
回复
qxq98
2005年12月19日 16:17:58
20楼
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001中11.0.1湿式系统、干式系统的喷头动作后,应有压力开关直接启动供水泵。
可见用压力开关自动启动水泵的做法是优先考虑的,因为无论是控制中心启动还是现场启动水泵都存在人为因素,有可能延误灭火最佳时机。
回复
luozrx
2007年01月22日 17:44:00
21楼
现在是2006年版了。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001
回复