分享]弱电用的线缆安全等级
hhj3738
hhj3738 Lv.8
2005年11月18日 22:52:27
只看楼主

UTP 或光纤的性能、等级理解起来很容易,但大多数人并不了解CMP或OFNR信息。并不能忽略这些信息,因为这些信息标明了非常重要的电缆防火等级,具有重要的商业意义。 大楼中所有线缆都采用阻燃设计,如果着火,电缆本身会在很短的时间自行熄灭。根据应用和当地防火法规,电缆分成许多不同的防火等级,意识到这一点非常重要。 每个国家和每个城市都有不同的防火法规,有的法规非常详尽,有的法规则比较含糊。由于美国楼宇法规相当详细地规定了电缆防火等级,世界上大多数布线制造商倾向于使用美国的这些电缆防火等级体系及美华认证有限公司(UL)开发的阻燃分类,UL 美华认证有限公司还设计了测试方案,来检验制造商电缆防火等级的质量。经过测试、并批准符合具体UL 防火等级的电缆称为UL 清单列明电缆,并在电缆外皮上印上详细的等级信息。建议布线系统设计者和安装商使用这一完善的体系,检验系统的防火等级。

CMP铜缆(UTP和ScTP)以及OFNP或OFCP 光纤电缆。这是等级最高的电缆,在一捆电缆上使用风扇强制吹向火焰时,电缆将在火焰蔓延5 米以内自行熄灭。增压级电缆包括化学物质,在燃烧或在极度高温时,电缆不会放出毒烟或蒸汽,使其成为首选的电缆,其中通信布线通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中。
干线级
CMR 铜缆(UTP 和ScTP)以及OFNR 或OFCR 光纤电缆。这是等级位居第二的电缆,在风扇强制吹风的条件下,成捆电缆必须在火焰蔓延5 米以内自行熄灭,通常会在干线火灾中遇到这种情况。但是,干线级电缆没有烟雾或毒性规范。通常在大楼干线和水平电缆中使用这种防火等级的电缆。
商用级
CM 铜缆(UTP 和ScTP)以及OFN 或OFC 光纤电缆。商用级比干线级要求低,成捆电缆必须在火焰蔓延5 米以内自行熄灭,但没有任何风扇强制吹风的限制。与干线级一样,商用级电缆没有烟雾或毒性规范。这种防火等级的电缆常用于水平走线中,在水平走线中,电缆一般会捆在一起。
通用级
CMG 铜缆(UTP 和ScTP)以及OFNG或OFCG光纤电缆。通用级与商用级类似。
家居级
CMX 铜缆(UTP 和ScTP),但没有涉及到光纤分类。这是通信布线中最低的UL 防火等级,一条电缆必须在火焰蔓延5 米以内自行熄灭。这种等级也没有烟雾或毒性规范,仅应用于单独敷设每条电缆的家庭或小型办公室系统中。这类电缆不应成捆敷设,因为成捆电缆的火焰蔓延方式与一条电缆中的方式有很大的差异。
电缆标记中确定防火等级UL
UL清单列明的任何电缆,也就是经过测试、符合某种防火等级的电缆,都将在电缆上印有这些详细信息。一般来说,电缆上将印有防火等级、批准参考编号和UL标识符(UL 标志或放在圆括号中的UL)。例如,商用级电缆上将印有CM E123456 (UL)。
电缆怎样自行熄灭
通信电缆中的绝缘材料包含化学物质,这些化学物质作为遏制火势的物质使用。基于PVC 的电缆(干线级、商用级、通用级和家居级)都使用卤素化学物质来遏制火势。在PVC 燃烧时,它会散发出卤化气体,如氯气,它会迅速吸收氧气,从而使火熄灭,导致电缆自行熄灭。但是,在浓度高时,氯气具有很高的毒性。此外,氧气在与水蒸汽结合时,会生成盐酸,这对人也非常有害。
增压级电缆解决了电缆燃烧的有毒产物问题,它使用的化学物质散发出水平非常低的烟雾,不会发出毒烟或水蒸汽。这通过使用聚四氟乙烯的绝缘材料实现,而不是使用PVC。其缺点是成本高,因为聚四氟乙烯的材料成本要高于PVC。
免费打赏

相关推荐

APP内打开