关于新高规消防报警装置的设置
lili05
lili05 Lv.2
2005年11月18日 20:50:36
来自于防雷减灾
只看楼主

与大家讨论一下关于05年版消防高规 第9.4.2:“除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统”大家是如何理解的

与大家讨论一下关于05年版消防高规 第9.4.2:“除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统”
大家是如何理解的
免费打赏
fjun0120
2006年07月14日 22:15:48
22楼
同意5楼的意见
原句有“下列部位”字样,请楼主仔细往下看“9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电房、自备发电机房。”还是应设置火灾报警系统的
回复
闪电喵哥
2006年07月15日 17:20:57
23楼
楼主的担心不是没有道理的,我也再给自己找点麻烦。《住宅建筑规范》GB50368-2005,9.7.2“35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。”肯定的说,35层以下住宅建筑可以不设的,住宅建筑的定义在术语里,包括商住楼、综合楼的住宅部分都是住宅建筑。按道理讲,供住宅使用的走道也应该是住宅建筑的一部分的,好像真的是降低了住宅的火灾报警要求,期待权威解释中……
回复
bqg
2006年07月20日 11:10:23
24楼
对此问题的新理解如下:

高规 9.4.1 建筑高度超过100米的高层建筑,除游泳池,溜冰场,卫生间外,均应设置火灾自动报警系统.
9.4.2除住宅,商住楼的住宅部分,游泳池,溜冰场外,建筑高度不超过100米的一类高层建筑的下列部位均应设置火灾自动报警系统;

个人理解以上若做以下改动更好理解.

9.4.1 建筑高度超过100米的高层建筑,除游泳池,溜冰场,卫生间外,均应设置火灾自动报警系统.
9.4.2 建筑高度不超过100米的一类高层建筑,除住宅,商住楼的住宅部分,游泳池,溜冰场外,下列部位均应设置火灾自动报警系统;
回复
bqg
2006年07月20日 11:11:53
25楼
接楼上
如此,产生一个疑惑即;建筑高度不超过100米的一类高层住宅,是否可以不用加火灾自动报警系统?不知理解对否?请大家指点.....
回复
yangyuelan2004
2006年07月21日 10:27:53
26楼
第9.4.2:“除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统”我们最近做了50米以下的高层住宅,公共部分设了消防报警装置。50米以上的高层住宅更不用说啦。50米以下的高层住宅设二级保护,50米以上的高层住宅设一级保护。你们说对吗?
回复
yangyuelan2004
2006年07月21日 10:40:05
27楼
《住宅建筑规范》GB50368-2005,9.7.2“35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。”肯定的说,35层以下住宅建筑可以不设的,住宅建筑的定义在术语里,包括商住楼、综合楼的住宅部分都是住宅建筑。按道理讲,供住宅使用的走道也应该是住宅建筑的一部分的,好像真的是降低了住宅的火灾报警要求,我前面所说我们最近做了50米以下的高层住宅,公共部分设了消防报警装置。50米以上的高层住宅更不用说啦。50米以下的高层住宅设二级保护,50米以上的高层住宅设一级保护。是地下一、二层为设备层 ,地上一至三层为商场,四层为结构转换层,五层以上为住宅。住宅设计规范所说应是纯住宅。
回复
闪电喵哥
2006年07月21日 11:09:13
28楼
《住宅建筑规范》GB50368-2005,2.0.1 住宅建筑 residential building 供家庭居住使用的建筑(含与其它功能空间处于同一建筑中的住宅部分),简称住宅。
回复
bqg
2006年07月21日 12:35:48
29楼


27楼朋友;您到底是想说;按规范35层以下住宅建筑可以不设呢?还是说50米以上的高层住宅更应设置呢?怎麽看的我一头雾水,不知您想表达的中心意思呢?.
回复
huanghesheng
2006年07月21日 23:20:31
30楼


住宅户内易着火的场所不设探测器,而不宜着火的前室却要求设探测器,岂不是本末倒置?
回复
huanghesheng
2006年07月21日 23:23:55
31楼


住宅户内易着火的场所不设探测器,而不宜着火的前室却要求设探测器,岂不是本末倒置?
回复

相关推荐

APP内打开