各位: 目前我在计算过滤系统水头损失时,砂滤和吸附串连时取水头损失为8+4米,再加上提升高度,总扬程为20多米吧;反洗时水头损失取4米,总扬程为12米;冲洗强度取16L/s。但是与压力罐厂家提供数据如下:过滤时扬程在20米左右,反洗水量为进水水量的2.5倍,反洗扬程取30米,想请教各位究竟该怎么取。
目前我在计算过滤系统水头损失时,砂滤和吸附串连时取水头损失为8+4米,再加上提升高度,总扬程为20多米吧;反洗时水头损失取4米,总扬程为12米;冲洗强度取16L/s。但是与压力罐厂家提供数据如下:过滤时扬程在20米左右,反洗水量为进水水量的2.5倍,反洗扬程取30米,想请教各位究竟该怎么取。