工作井采用沉井施工,沉井壁上被顶管处孔洞采用沉井下沉到设计标高后,再用切割方法。请问采用什么方法切割才能把砼和钢筋切割成圆形孔洞,有这样的切割机吗,被切割的洞口处如何处理?

工作井采用沉井施工,沉井壁上被顶管处孔洞采用沉井下沉到设计标高后,再用切割方法。请问采用什么方法切割才能把砼和钢筋切割成圆形孔洞,有这样的切割机吗,被切割的洞口处如何处理?
lb_lin_gzb
2005年11月17日 11:37:33
2楼
有专门的圆形切割工具,切割后的洞口十分光滑,无需处理,但顶管前要安装止水环,在环与洞壁间注防水砂浆,也就起到处理作用了。
回复
nokia
2005年11月17日 15:15:19
3楼
我觉得这种切割方法有种弊端,该处孔洞没加固筋,该孔洞的受力安全如何得到保证?还有切割后是否会破坏原有井壁的受力结构
回复
maoweiming
2005年11月17日 15:42:38
4楼
顶管沉井上的孔为事先做好的预留孔,下沉时用砖封堵,下沉到位后凿开。
回复
nokia
2005年11月17日 15:57:18
5楼
如果事先做好预留洞,那怎么更好的控制下沉到设计标高处,还有方位的偏差问题,施工质量如何保证?
回复
maoweiming
2005年11月17日 16:06:35
6楼
现在沉井施工技术完全能达到设计要求,有偏差可以纠偏。
回复
lb_lin_gzb
2005年11月17日 17:49:45
7楼
两种方式均可,个人认为当然是预留孔洞方便啦,但如地质情况并不理想,在沉井下沉到位并浇注底板后可能会在一段时间内会继续下沉的,预留孔标高控制比较难保证的情况下就需要切割了。如设计上提出采用切割的,那么就得请搞结构的来验算验算了。如是施工提出采用切割的那就没事找事了。
回复
开发大帝
2005年11月17日 20:53:15
8楼
标高如何控制,
回复
lb_lin_gzb
2005年11月18日 00:09:25
9楼
管道标高换算下沉深度=下沉控制深度+自沉深度
回复
nokia
2005年11月18日 15:45:35
10楼
后辈还有一些问题:1、沉井下沉助沉措施有哪几种? 2、各种措施的下沉摩阻力怎样取用?3、规范中提到在变截面沉井时采用灌沙助沉,助沉段的摩阻力可取7~10Kpa,该范围是否在全国内均适用?
回复
lb_lin_gzb
2005年11月19日 20:28:39
11楼
1、下沉方法有排水下沉和不排水下沉,各自都有不同的方法,简单的有配重助沉,有超挖助沉等。
2、摩阻取值为流塑性粘土为10~15、软塑性粘土12~25、粉砂(土)15~25。