先谢谢发时间阅读我帖子,本人在设计院工作,我们院主要是做高压配电部分,对低压配电还不是很了解,我们做低压一般做GCS抽屉式低压柜,由于是分单元的,最近接了一个做GGD固定式低压柜的工程,回路数比较多,所以要详细的分配回路数,尽量减少开关柜的台数,现就这个工程请教各位:1、一块800×600的GGD低压柜能放多少刀闸,一个刀闸下又能分接多少个断路器,怎么计算的(譬如800×600的GGD低压柜能放HD13BX-1500/31刀闸多少个,
先谢谢发时间阅读我帖子,本人在设计院工作,我们院主要是做高压配电部分,对低压配电还不是很了解,我们做低压一般做GCS抽屉式低压柜,由于是分单元的,最近接了一个做GGD固定式低压柜的工程,回路数比较多,所以要详细的分配回路数,尽量减少开关柜的台数,现就这个工程请教各位:
1、一块800×600的GGD低压柜能放多少刀闸,一个刀闸下又能分接多少个断路器,怎么计算的(譬如800×600的GGD低压柜能放HD13BX-1500/31刀闸多少个,
在这个基础上,一个HD13BX-1500/31刀闸下又能分接多少个400A塑壳等级的断路器),请详细解释计算过程,谢谢。
2、如上问,如果换成HD13BX-1000/31刀闸,又能接多少刀闸,再分接多少个400A塑壳等级的断路器。
3、如1问,如果刀闸不变,一个HD13BX-1500/31刀闸下又能分接多少个225A塑壳等级的断路器。
上面的问题只是举例,具体把刀闸大小跟断路器大小换了,情况又不相同了,所以请各位前辈详细介绍计算方法,在下感激不尽。
再请教几个与GCS想关的问题:
1、我们现在设计的一般都是800×800的柜子,听院里的前辈说,可用空间是72E,而一个225A塑壳等级的断路器是8E,那意思是说能放置9个225A塑壳等级的断路器咯,是吗?
2、听院里前辈说一个低压非居套表要占三分之一的柜子空间,也就是24E,是吗?
3、我们院一般做的是800×800的柜子,要是做800×600的抽屉式柜子呢,有多少可用空间呢?
本人是新手,问题比较多,悬赏方面不会让各位前辈失望的,呵呵,还望各位前辈不吝赐教,小弟在此谢过了!
12楼
太好了,我正在找这么的图呢!很有帮助
回复
13楼
1、一块800×600的GGD低压柜能放多少刀闸,一个刀闸下又能分接多少个断路器,怎么计算的(譬如800×600的GGD低压柜能放HD13BX-1500/31刀闸多少个, 只能放一个!
2、如上问,如果换成HD13BX-1000/31刀闸,又能接多少刀闸,再分接多少个400A塑壳等级的断路器。可以放2个,各自分接前后各3个400的断路器。
3、如1问,如果刀闸不变,一个HD13BX-1500/31刀闸下又能分接多少个225A塑壳等级的断路器。
刀闸不变,前后可以分接共8个228的断路器。
1、我们现在设计的一般都是800×800的柜子,听院里的前辈说,可用空间是72E,而一个225A塑壳等级的断路器是8E,那意思是说能放置9个225A塑壳等级的断路器咯,是吗?只能放下8个225A的单元,最下面的不能做单元抽屉用,无法出线。
2、听院里前辈说一个低压非居套表要占三分之一的柜子空间,也就是24E,是吗?基本是1/2CT要独立封闭,表计也要独立封闭,前后都是相等的位置600*600的宽高。
3、我们院一般做的是800×800的柜子,要是做800×600的抽屉式柜子呢,有多少可用空间呢?断路器不超过125A的可以,相当于16回的柜子一半而已。因为其中一个800是宽,包括了600的抽屉和200的出线室。
回复
14楼
这里涉及三个问题,1、ggd的有效使用面积,2、断路器、刀闸间距,3、互感器、出线、表计等的预留空间
其实这个问题不难,不过由于脱离实际,所以我也不懂,等高手解答
回复
15楼
不知道国家有没有规定,还是只要我能塞下就可以呢
回复
16楼
路过,学习中。。。
回复
17楼
学习中:victory:
回复
18楼
我发表一下愚见 根据柜宽 开关的尺寸 可以计算出一个柜子可以放几个塑壳断路器(塑壳与塑壳之间一般留有1cm的间隙,这算的时候 最好算进去)。至于断路器下面可以放几个空开 要根据你的负荷有多少 不能下面出线的总开关容量大于你的断路器吧 (其中要考虑到一个同时率的东东) 还有最好查找样本 有GGD的样本 上面能详细的数据
回复
19楼
GGD的开关柜,我认为只能放一个刀闸,电流可以大一点的,其功能就是完成受电和电气隔离,放的多了肯定是安不开的,同时也增加了误操作的可能性。其下面的断路器则可以根据安装空间灵活布置,一般也最多四个吧。
回复
20楼
不错的提问,期待高手解答
回复
21楼
1,对于GGD柜,隔离开关设置数量与柜内断路器多少没有直接关系,而与出线终端设备工艺有关。
2,隔离开关主要是在设备或线路检修时起安全隔离作用。一般来说,同一台柜内配置断路器其馈出回路终端设备工艺要求是一致的或相近的,也就是说当一回路因故障需停电检修时,其它回路也可同时停电。所以这些回路可共用一台隔离开关。
3,通常,一台GGD柜配置的隔离开关不超过两台,不能再多了,配置的元件越多,故障点就越多。
回复