有关GGD低压柜放置刀闸和断路器数量的问题
kewen444107625
2010年08月06日 19:50:35
来自于断路器
只看楼主

先谢谢发时间阅读我帖子,本人在设计院工作,我们院主要是做高压配电部分,对低压配电还不是很了解,我们做低压一般做GCS抽屉式低压柜,由于是分单元的,最近接了一个做GGD固定式低压柜的工程,回路数比较多,所以要详细的分配回路数,尽量减少开关柜的台数,现就这个工程请教各位:1、一块800×600的GGD低压柜能放多少刀闸,一个刀闸下又能分接多少个断路器,怎么计算的(譬如800×600的GGD低压柜能放HD13BX-1500/31刀闸多少个,

先谢谢发时间阅读我帖子,本人在设计院工作,我们院主要是做高压配电部分,对低压配电还不是很了解,我们做低压一般做GCS抽屉式低压柜,由于是分单元的,最近接了一个做GGD固定式低压柜的工程,回路数比较多,所以要详细的分配回路数,尽量减少开关柜的台数,现就这个工程请教各位:

1、一块800×600的GGD低压柜能放多少刀闸,一个刀闸下又能分接多少个断路器,怎么计算的(譬如800×600的GGD低压柜能放HD13BX-1500/31刀闸多少个,
在这个基础上,一个HD13BX-1500/31刀闸下又能分接多少个400A塑壳等级的断路器),请详细解释计算过程,谢谢。
2、如上问,如果换成HD13BX-1000/31刀闸,又能接多少刀闸,再分接多少个400A塑壳等级的断路器。
3、如1问,如果刀闸不变,一个HD13BX-1500/31刀闸下又能分接多少个225A塑壳等级的断路器。

上面的问题只是举例,具体把刀闸大小跟断路器大小换了,情况又不相同了,所以请各位前辈详细介绍计算方法,在下感激不尽。


再请教几个与GCS想关的问题:
1、我们现在设计的一般都是800×800的柜子,听院里的前辈说,可用空间是72E,而一个225A塑壳等级的断路器是8E,那意思是说能放置9个225A塑壳等级的断路器咯,是吗?
2、听院里前辈说一个低压非居套表要占三分之一的柜子空间,也就是24E,是吗?
3、我们院一般做的是800×800的柜子,要是做800×600的抽屉式柜子呢,有多少可用空间呢?

本人是新手,问题比较多,悬赏方面不会让各位前辈失望的,呵呵,还望各位前辈不吝赐教,小弟在此谢过了!
免费打赏
fangmin536
2010年08月07日 09:19:28
2楼
GCS柜的有效空间是1760mm可以做到11个160单元抽屉。
800x600的柜子有效空间是一样的,但如果是经济型的话垂直通道母线不能大于100宽
回复
kewen444107625
2010年08月16日 19:06:32
3楼
怎么没一个人知道吗?
回复
huolang2009
2010年09月08日 13:28:51
4楼
1、具体一个GGD能放多少个闸刀,有看闸刀的具体尺寸,才能计算它所占空间。
2、至于一个HD13BX-1500/31下能分接多少个壳架电流400A或225A的断路器,一要看具体断路器的尺寸,400A与225A是不一样的 ,二是注意到一般壳架400A 或225A的电流都是用不满的,要根据具体的计算电流估算在1500A下能带多少,这个数量不是下接断路器壳架电流的简单相加。
回复
niugang19810504
2011年07月28日 15:45:29
5楼
多好的问题呀,期望解答。
回复
qw7533
2012年11月13日 11:26:14
6楼
你提的这个问题有点迷惑。没有什么能算出来,一般做都是量尺寸,看柜子里放那些东西。很好弄的。看下开关尺寸
回复
boy045
2013年03月13日 17:24:35
7楼
断路器与断路器之间应该有空隙吧!
回复
xyedm
2013年03月13日 18:31:57
8楼
学习啦,楼主辛苦拉
回复
zlj131425
2013年03月13日 18:36:31
9楼
等待学习呢
回复
anhuidiangong
2013年03月18日 13:14:48
10楼
你这样的柜宽最多放两把刀开关,400的断路器放8个,还要前后放,如果是225的话,可以多放些了,我想可以做到12只的,如果电流还要小些的话,可以做线的,这样数量更多些了。
如果做GCS间隔的话,250电流及以下的可以做9个间隔。可以做18个1/2单元,电流在63A以下的。两个间隔可以做一个400-600A的间隔,本人是国内知名开关厂的,但不是做设计的,我说的仅供你参考。