按允许载流量选择导体截面中的计算电流指什么?
aaron0727
aaron0727 Lv.2
2005年11月16日 08:23:37
只看楼主

看书的时候看到电缆截面的选择。按允许载流量选择导体截面中提到为保证导体的实际温升不超过允许温升,所选导体截面对应的允许载流量不应小于通过导体的计算电流这里面所说的计算电流是什么意思按照我自己的理解例如型号 Y132S2/B5 功率 7.5kw额定电压 380V 额定电流 15.4A 转速 2900r/min那计算电流是不是就是7.5KW/380V=19.7A这样理解对不对

看书的时候看到电缆截面的选择。
按允许载流量选择导体截面中提到为保证导体的实际温升不超过允许温升,所选导体截面对应的允许载流量不应小于通过导体的计算电流
这里面所说的计算电流是什么意思
按照我自己的理解
例如型号 Y132S2/B5 功率 7.5kw
额定电压 380V 额定电流 15.4A 转速 2900r/min
那计算电流是不是就是7.5KW/380V=19.7A
这样理解对不对
免费打赏
asunday
2005年11月16日 12:39:26
2楼
按额定电流考虑,15.4A
你计算不对,应该这样:7.5kw/SQRT(3)/380/功率因数=15.4
回复
yzj_xj
2005年11月19日 17:59:46
3楼
电动机的额定电流就是计算电流,这是最基本的。你是学电的吗?
回复
李兴龙机电科技
2005年11月20日 17:36:29
4楼
Ijs30.
回复
aaron0727
2005年11月28日 09:55:06
5楼
嘿嘿
我以前学自动化的
这些东西大学没学过
我们主要研究自动控制
丢人啦
不过偶现在知道拉
单台设备的额定电流就是计算电流
谢谢大家
回复

相关推荐

APP内打开