电动的负荷开关可以用UPS来不间断供电吗?
zhangjie_0416
2010年08月05日 22:48:24
只看楼主

真空环网柜HXGN15A-12负荷开关要求电动操作,请问我可以用UPS不间断电源供电吗?又怎样实现电动操作呢?可以认为负荷开关电动操作的操作电源是外引的,采用UPS不间断电源是为了在停电的情况下可以电动操作吗?可以停电咯,可以手动操作呀,计量柜中的PT可以引线出来做操作电源吗??请教了……请多多指点……

真空环网柜HXGN15A-12负荷开关要求电动操作,请问我可以用UPS不间断电源供电吗?又怎样实现电动操作呢?
可以认为负荷开关电动操作的操作电源是外引的,采用UPS不间断电源是为了在停电的情况下可以电动操作吗?可以停电咯,可以手动操作呀,计量柜中的PT可以引线出来做操作电源吗??
请教了……请多多指点……
zjlqsxg
2010年08月07日 00:15:12
2楼
用手操简单可靠多了,不用维护UPS和电操机构,反而更可靠
回复
leaf_x2002
2010年08月07日 00:48:40
3楼
电动的带保护出口,实现的功能更多啊
回复
tianranse
2010年08月07日 08:24:01
4楼
一种选择是用ups电源,一种方式是单独加一个10/0.22kv的互感器作为操作电源,但操作电源最好放在进线端
回复
z1g2d3
2010年08月08日 17:22:26
5楼
负荷开关以手动为主
回复
zhangjie_0416
2010年08月10日 21:22:19
6楼
请问为什么操作电源要放在进线端呢??
回复
zhangjie_0416
2010年08月10日 21:23:34
7楼
恩,是呀,为以后自动化要求做准备,呵呵
回复
wwp461049816
2013年07月09日 16:05:58
8楼
一般都不从计量柜内互感器引端子的,避免干扰计量的精确。
回复
hungas1024
2013年08月06日 14:26:26
9楼
加的10/0.22kv的互感器作为操作电源,我们一般放在PT柜,没PT柜放在进线柜!
回复

相关推荐