风井和水管道井能否共井?
alian226
alian226 Lv.7
2010年08月05日 20:18:30
来自于中央空调
只看楼主

设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?

设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
免费打赏
alian226
2010年08月08日 00:16:17
2楼
风井是两根,一根是新风管,一根是卫生间排气管用的。水管是生活用的给水和热水给说.
回复
ghg898
2010年08月08日 14:24:32
3楼
应该是不可以的
回复
snail_yin
2010年08月09日 10:03:20
4楼
在通风竖井里做管道是不允许的。但如果是分开独立的通风书籍和管道相邻放置时没有问题的。酒店客房的标准管井做法就是新风、排风和空调给排水水管共用一个竖向管井的,
回复
xuepengfei0601
2010年08月09日 15:19:53
5楼
路过,学习的……
回复
alian226
2010年08月09日 16:58:31
6楼

谢谢大哥,我想请教的是,在通风竖井里做管道是不允许的,依据在哪里?谢谢。
回复
wlm0011
2010年12月23日 23:35:35
7楼
不可以:handshake :handshake
回复
qq_1459035405607
2016年06月30日 19:44:17
8楼
可以啊 很多工程都有共用竖井的,酒店客房多,空间有限的话只能共用啊。就现在的酒店档次越高,建筑巴不得让管道全部搁一块
回复
加到中锋
2017年03月17日 00:19:22
9楼
多谢各位大神讲解
回复
wx_1650165228851
2022年08月05日 16:43:16
10楼

建排里有

回复

相关推荐