防止板表面出现钢筋网片形状
bosshe86
bosshe86 Lv.2
2010年08月05日 16:40:22
来自于建筑施工
只看楼主

在浇筑后的混凝土板上表面凝固后出现明显的钢筋网片形状,钢筋处凸出或凹陷。暂时无图,估计大家都见过。

在浇筑后的混凝土板上表面凝固后出现明显的钢筋网片形状,钢筋处凸出或凹陷。暂时无图,估计大家都见过。
免费打赏
bosshe86
2010年08月05日 16:48:20
2楼
形成此种现象的原因有两种:
(1)混凝土浇筑过程中钢筋被踩下,待浇筑完成、混凝土为凝固前钢筋慢慢回复原状。此时会造成钢筋部位凸起。
(2)混凝土振捣时振捣棒过多的碰到钢筋,造成钢筋周围石子被震落到钢筋旁边,待混凝土凝固时钢筋位置处收缩大于其他位置,会造成钢筋网片处凹陷
回复
camellyj
2010年08月06日 13:57:18
3楼
还有可能是板底垫块过高或者混凝土浇注量少板厚度不够
回复
wubin123123
2010年08月15日 23:18:50
4楼
钢筋在隐蔽验收时,面筋要采取可靠措施不被踩下,其余就要在浇注混凝土过程控制了
回复
竹露荷风
2010年08月16日 21:07:38
5楼
除上面原因外,混凝土水灰比过大和保护层不够也是原因之一吧。
回复
筛糠
2010年08月16日 22:36:24
6楼
1、并不是钢筋被踩然后回弹;
2、与骨料粒径及水灰比有很大关系;
3、上表面保护层不够;
4、未及时收光;面层含水量过大;失水收缩;按程序用铁腻抹收光可解决该问题。