各位同行大家好,我们施工现场有一台供施工用电的箱式变压器。在箱变的低压室中有一块总表(供电局安装),其余的都是三家施工单位接的三块分表(表是各单位自己安装),通过电缆输送至各施工单位配电房。实际中就遇到了每个月电费分摊过大的情况,比如总表读书是10000度,但三块分表可能分别读数只有2000,3000,4000。那么每个单位分摊的电量有12%左右。请问各位,这样的损耗主要来自于哪一块?希望大家一起找一下原因。
请问各位,这样的损耗主要来自于哪一块?
希望大家一起找一下原因。
谢谢大家
2楼
如果大家装的都是一样的有功表,而且位置也都在箱变里的话,那就和损耗没啥关系了吧
可能自己用的CT精度有问题
回复
3楼
精度问题,建议楼主去看看那几块电表的精度是否一致。
回复
4楼
简单的说就是计量部准,到底是哪个表不准,只有去校验了才知道。另外一个原因可能就是抄表时间不一致,总表时间和分表时间不一致。
回复
5楼
楼上有理!
1、表计不准,要统一检测才能用,那里有自己买个表回来装上就用的?
2、CT的使用是否正确?变比是否不合理?接线有误?
3、不排除为了减少成本,有偷电嫌疑。
回复
6楼
恩
各个表都是装在相变中的
我感觉最带大可能性就是各个电表精度不一样
回复
7楼
不排除有人偷电的可能 偷电也是**哦:Q
回复
8楼
本人经验(管过几年三电):表、互感器必须经过校验;变换比合理;既是如此,仍有较大误差。100/5及以上的互感器,使用小设备时表根本不走。分配电费时,只好把多出部分按各家电量分进去。
回复
9楼
:call: 每家多收百分之二十的电损费,只有羊毛出在羊身上嘛
回复