各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!
各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!
32楼
偶明白了,不过效果偶就不知道怎么样了?
回复
33楼
就是在加大的那个部分新增一台空调机,高效风口和加热、加湿设备都有 也是DDC控制啊 这两台空调是两个系统 且风量和冷量相差很大 控制的区域是在同一个区域 没隔开 温湿度控制器是风管型的
回复
34楼
老大 我以前都是用的7034控制1000级洁净房 都好控制 没出现过这样的问题 而且我都还没用过FFU 我也不知道FFU 是什么控制 老大你能说说吗 是真的 在下谢了 !!!!!!!!!!!!
回复
35楼
这样行吗 我也没试过 但我是在想 因两台空调的风量不同啊
回复
36楼
看來你不是小曹!
FFU是風機過濾單元!
1000級一般都用FFU+D/C+MAU這種方式去處理
但大家爲了節約成本,也經常見到AHU+HEPA的方式
因1000級的換氣次數較大,爲控制HEPA出口風速,其布置密度較大。
也就是說FFU是保證換氣次數,MAU處理新風,D/C處理熱濕。
回复
37楼
是的 我不是小曹 我是一个刚进论坛来的 我姓蔡 在下先谢了 不过我遇到问题还望前辈多多指教
回复
38楼
上面我都试过了啊 但还是达不到要求啊 个位大虾帮帮我啊 有没更好的办法呢
回复
39楼
我觉得如果能把两台机组用静压箱连接起来,这样送风.
回复
40楼
一个异想天开的想法,大家别笑话!一台空调作为主控空调,另一台专门对主控空调的回风、新风、二次回风的温湿度进行控制。两台空调的控制相对独立又相互关联。由房间温湿度控制主控空调,与送风温湿度积分后控制辅助空调。
回复
41楼
个人觉得最简单的方法是,把增大面积的房间送回风管,及风口拆了,重新按一边,增加的面积就用你新增的那台空组单独控制,温湿度尽量相同就够了.
回复