各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!

各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
wxx1980815
2005年11月22日 08:37:25
32楼



偶明白了,不过效果偶就不知道怎么样了?
回复
cjx601
2005年11月22日 08:48:39
33楼
就是在加大的那个部分新增一台空调机,高效风口和加热、加湿设备都有 也是DDC控制啊 这两台空调是两个系统 且风量和冷量相差很大 控制的区域是在同一个区域 没隔开 温湿度控制器是风管型的
回复
cjx601
2005年11月22日 09:04:30
34楼
老大 我以前都是用的7034控制1000级洁净房 都好控制 没出现过这样的问题 而且我都还没用过FFU 我也不知道FFU 是什么控制 老大你能说说吗 是真的 在下谢了 !!!!!!!!!!!!
回复
cjx601
2005年11月22日 09:18:48
35楼
这样行吗 我也没试过 但我是在想 因两台空调的风量不同啊
回复
xyzjm12
2005年11月22日 12:54:39
36楼



看來你不是小曹!
FFU是風機過濾單元!
1000級一般都用FFU+D/C+MAU這種方式去處理
但大家爲了節約成本,也經常見到AHU+HEPA的方式
因1000級的換氣次數較大,爲控制HEPA出口風速,其布置密度較大。
也就是說FFU是保證換氣次數,MAU處理新風,D/C處理熱濕。
回复
cjx601
2005年11月23日 08:28:41
37楼
是的 我不是小曹 我是一个刚进论坛来的 我姓蔡 在下先谢了 不过我遇到问题还望前辈多多指教
回复
cjx601
2005年11月26日 15:02:15
38楼
上面我都试过了啊  但还是达不到要求啊 个位大虾帮帮我啊 有没更好的办法呢
回复
guoyezhao02220418
2005年11月29日 21:03:01
39楼
我觉得如果能把两台机组用静压箱连接起来,这样送风.
回复
xzg_112233
2005年11月30日 10:33:18
40楼
一个异想天开的想法,大家别笑话!一台空调作为主控空调,另一台专门对主控空调的回风、新风、二次回风的温湿度进行控制。两台空调的控制相对独立又相互关联。由房间温湿度控制主控空调,与送风温湿度积分后控制辅助空调。
回复
songfansfw
2006年03月01日 16:27:50
41楼
个人觉得最简单的方法是,把增大面积的房间送回风管,及风口拆了,重新按一边,增加的面积就用你新增的那台空组单独控制,温湿度尽量相同就够了.
回复