各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!
各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!
22楼
他们是增大了房间面积而不是增加了房间数目!
回复
23楼
西門子7034的點位肯定不够用!
回复
24楼
奇怪,1000級你原來怎麽不用FFU?
回复
25楼
樓主,你還沒告訴我你是誰?
回复
26楼
送风管分开走,回风管可共用,将二台空调传感器放在一会儿
回复
27楼
最好是两台机组压头相同那就好解决了,将两个机组风管道并联,这样风量加大压头不变。加湿器在控制上为分级启动,根据室内湿度反馈进行互补加湿。
还有你的制冷主机是直膨式还是……?主机在控制上可以根据冷量分级启动,类似模块机的控制模式。
回复
28楼
还有,冷量波动大可在空调箱内加装辅助电加热器,根据温度进行适当的温度补偿和除湿。
回复
29楼
不用换,前面我已经说了。
再补充一下,辅助电加热器安装在并联后的主风管道内,呵呵,也就是在系统内加一套静压箱而已。回风是各自的。
不知我说明白了吗?
回复
30楼
制冷主机水系统主管道并联相接再送进空调箱表冷器,控制还是前面说的模块式控制。
回复
31楼
用一个传感器,用一个控制器,然后用分配器把输出信号控制两出电动阀,这样可以做到同步,如果可以的话温湿度传感器放到一起让输入信号同步,也差不多可以的..
回复