市政管线间距问题
flaresong
flaresong Lv.2
2010年08月05日 09:50:00
只看楼主

关于不同类市政管线间距问题,管线综合规范里都明确规定了,但是同类管线间距并没有说明确在实际应用中,同类管线应间距多少才能满足施工要求呢?

关于不同类市政管线间距问题,管线综合规范里都明确规定了,但是同类管线间距并没有说明确
在实际应用中,同类管线应间距多少才能满足施工要求呢?
免费打赏
若水
2010年08月05日 10:29:38
2楼
请再好好看一下综合管线规范:)
回复
flaresong
2010年08月05日 13:02:09
3楼
没找着。。。。
有明确说明吗,比如给水管之间间距
回复
pprpe
2010年08月05日 13:17:45
4楼
好像都是排列的整齐一些就行了 真正有多少是按照规范来的:time:
回复
flaresong
2010年08月05日 13:33:02
5楼
同类管线间距好像是保证施工距离就可以的,但是因为刚接触,不知道这个距离是要多少才能保证施工
回复
心海驿轩
2010年08月05日 13:36:23
6楼
1、给水管
水平净距:小于等于200mm时,不小于1.5m;
大于200mm时,不小于3.0m.
垂直净距:不小于0.15m.
2、排水管:
水平净距:不小于1.5m;
垂直净距:不小于0.15m.
3、热力沟管:
水平净距:不小于1.5m;
4、电力电缆:
水平净距:不小于1.0m;
5、通讯电缆:
水平净距:不小于1.0m;
垂直净距:直埋不小于0.5m.穿埋不小于0.15m.
回复
flaresong
2010年08月05日 14:24:13
7楼
楼上给的数据出处是?
回复
manyan666
2010年08月05日 14:35:00
8楼
学习一下
回复
pk123123
2010年08月05日 17:29:55
9楼
不错 我找规范看去了:lol
回复
心海驿轩
2010年08月06日 12:55:40
10楼
《给水排水管道系统》机械工业出版社 342页
回复
sxhdream
2010年08月07日 16:32:58
11楼
真正到应用的时候,谁会考虑这些呢。管线只要不打架就行了,其它的就很难管了