----旋挖桩(管桩)开挖破桩头施工部分图片 本人2010-7-15发一组图片《邀您一起看工地现场----旋挖桩施工全过程》,有网友质疑桩上部钢筋位置及钢筋保护层等问题,现传上部分图片,供各位网友交流,欢迎拍砖…… 项目采用混合桩基,有些地方预应力管桩打不下去,达不到设计要求,设计只好变更改打或补打旋挖桩。故传上部分预应力管桩破桩头及模板钢筋安装施工图片。[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-6 18:55 编辑
----旋挖桩(管桩)开挖破桩头施工部分图片
本人2010-7-15发一组图片《邀您一起看工地现场----旋挖桩施工全过程》,有网友质疑桩上部钢筋位置及钢筋保护层等问题,现传上部分图片,供各位网友交流,欢迎拍砖……
项目采用混合桩基,有些地方预应力管桩打不下去,达不到设计要求,设计只好变更改打或补打旋挖桩。故传上部分预应力管桩破桩头及模板钢筋安装施工图片。
[
本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-6 18:55 编辑 ]
32楼
理想与现实的差距总是那么大,而且越拉越大
回复
33楼
现场施工极不规范:1、桩已经施工,不允许用挖机挖基坑的,尤其紧靠桩身挖土,容易对桩造成破坏,只能人工挖,或者小型设备(如丰镐);2、请复核桩的间距,从图上看明显有的桩太近,超过规范最小允许间距;3、破桩最好用切割机切割,避免破坏桩身;4、基坑水不及时排干,甚至承台钢筋泡在水里,违规;6、三试验桩紧挨在一起,属不正常现象(同一个单体不应该有两种桩),明显属检测单位偷工减料,违规操作,并且桩帽做法不对;7、模板宜刷隔离剂;8、请楼主下次节约资源,内容差不多的图片不要重复上传。
回复
34楼
赞同上述观点,还有:
1、你们的管桩桩芯砼须提前浇筑,不得与承台一同浇筑;2、桩芯钢筋外倾角度过大(图集有规定的),从图片上看不出桩芯钢筋长度是否符合设计和规范要求;3、你们的钢筋有很大问题:不除锈、乱堆放、主筋90度平直长度不够.......
建议楼主多看看规范、图集,然后去工地对比!
回复
35楼
正常的施工而已,!
回复
36楼
现场施工的桩不规范,再有,是不允许使用破碎炮来清理桩头的,我看这个施工单位施工很不规范啊
回复
37楼
本人认为此施工现场不是很规范 有的兄弟已经提出来了 至于一个基础采用不同桩基形式,规范不允许的
我还没找到出处·······
回复
38楼
有点乱 现场不是一种桩做法,混合用的!
回复
39楼
一看就知道你是个完美主义者,不是做现场的。破桩要看什么桩,预制管桩可以用切割机,灌注桩割不了。
回复
40楼
一个基础采用不同桩基形式,规范不允许的,,这样会造成基础不均匀沉降。
回复
41楼
施工质量很一般,没有什么参考价值!施工质量很一般,没有什么参考价值!
回复