先张法预应力管桩沉桩施工的电焊冷却时间要8分钟(设计要求)么?我看规范只要≥1min就可以了.
先张法预应力管桩沉桩施工的电焊冷却时间要8分钟(设计要求)么?我看规范只要≥1min就可以了.
2楼
一般来说预应力管桩的端板厚度, 焊接处焊道尺寸变化不大, 问题是焊工进行焊接时所用电流强度大小, 会影响冷却时间. 有的焊工为了方便, 电流都调得比焊支建议的高. 如此一来, 相对须要更长的冷却时间. 以500直径的管桩, 18mm厚的端板来说, 按照焊支所建议的参数去进行焊接, 6~8分钟算是合理的冷却时间. 有一个最简单的的测试方法, 冷却过后, 可以用手按在焊道上的话, 应该就可以啦.
原因是当焊道刚完成温度高的时候, 如果用水冷或是未冷却完成即施加荷载, 急速的温度变化或外力会在焊道的熔合区和热影响区(熔合区和母材间的区域)产生裂缝或缺陷, 降低焊接处的承载能力. 足够的冷却时间是极其重要的
附带一提, 电流过高会对焊接质量产生坏影响(容易产生缺陷), 应该避免.
回复