在洁净空调设计中,经常要选择臭氧发生器,许多设计人员都把这个任务交给施工单位或空调厂家。不知大家怎样选型的?说出来一起交流!我一直用这个公式:Q=V*N.Q:是臭氧产量V:是体积,我一直是V=净化空间+风管体积+风量*1.1%N:是系数,它跟净化等级有关,改天把这几个数字传上来。如果那个同行也是用这个公式,请谈谈参数V和N,本人也不是很理解,是前辈给我的:如果是其他办法,请指教!
在洁净空调设计中,经常要选择臭氧发生器,许多设计人员都把这个任务交给施工单位或空调厂家。不知大家怎样选型的?说出来一起交流!我一直用这个公式:Q=V*N.
Q:是臭氧产量
V:是体积,我一直是V=净化空间+风管体积+风量*1.1%
N:是系数,它跟净化等级有关,改天把这几个数字传上来。
如果那个同行也是用这个公式,请谈谈参数V和N,本人也不是很理解,是前辈给我的:如果是其他办法,请指教!
2楼
关注!以前只根据风量选的。
回复
3楼
我也是这样计算臭氧发生器的大小的,不知还有什么其他的方法?如有请各位在此好好交流.
回复
4楼
根据计算体积L选臭氧发生器:
L=(G*1.2%+V)
L=200 选10g/h
L=400 选20g/h
L=600 选30g/h
其中G为机组的风量,
V为房间体积,
如无房间体积,则V=G/24,或V=G/20
回复
5楼
长见识啊,我以前还不知道怎么算呢
回复
6楼
偶也来学习一下!
V:是体积,我一直是V=净化空间+风管体积+风量*1.1%
请问楼主其中风管体积怎么算啊?
回复
7楼
嘿嘿~~~~
長見識了
回复
8楼
关注中。。。。。。。。。。
回复
9楼
制药行业的空气消毒建议臭氧用量:
百级:40mg/m3
万级:30mg/m3
十万级:20mg/m3
三十万级:10mg/m3
总用量=总体积×用量/0.6
因为臭氧的自然损耗为40%,总体积为以下方面的总和[车间体积,风管道体积,空调箱体积,风量损耗(总风量×1.2%)]
回复
10楼
别忘记了臭氧还有一个衰减期,那也得考虑!!!要不浓度不够!!
回复
11楼
风量损耗应该是总风量*20%吧
回复