求教一次变流量泵系统和二次泵系统各自的优点,及使用范围,要是有相关的资料提示就更好了了,下面是我们现在正在考虑的两个系统,现在考虑用一次泵系统替换二次泵系统,各位给我些意见,先谢啦!

求教一次变流量泵系统和二次泵系统各自的优点,及使用范围,要是有相关的资料提示就更好了了,
下面是我们现在正在考虑的两个系统,现在考虑用一次泵系统替换二次泵系统,各位给我些意见,先谢啦!

1.jpg


2.jpg

免费打赏
dawu_6313
2010年08月10日 11:59:53
12楼
现在是再考虑用一次变频泵替换原方案的二次泵系统,可是没有想好怎么去和监理说。
回复
chenyu2007818
2010年08月10日 17:29:27
13楼
暖通规范上有,看规范和条文说明,再结合具体情况具体分析,就有说服依据了。平时要多看规范
回复
yuan_toxic
2010年08月11日 12:03:06
14楼
从三方面去分析:
1、初投资:少了一组泵,配电、场地面积都可以省了;
2、运行费用:少了二次泵系统中一次泵的运行费用;
3、运行效果:二次系统中,一次泵的流量(Q1)和二次泵的流量(Q2)会出现不相等的情况。若Q1>Q2,一次泵会白做功;若Q2>Q2,二次泵白做功,且送到末端的水温会大于冷水机出水温度,影响末端设备的供冷量及除湿效果
回复
chengshiguyi
2010年12月05日 21:32:08
15楼
汗!~

用二次泵吧,要不水泵的耗功太大,几乎就接近一台主机的耗电量!~
回复
wxqxsm
2014年09月18日 21:32:11
16楼
chengshiguyi 发表于 2010-12-5 21:32 汗!~用二次泵吧,要不水泵的耗功太大,几乎就接近一台主机的耗电量!~为啥?二次泵的功耗也不小的吧
回复
qinweichun
2017年02月28日 16:37:26
17楼
14#d的说法有理