高位抛落无振捣混凝土的施工方法怎么做?
yms168
yms168 Lv.12
2005年11月12日 19:06:08
来自于建筑施工
只看楼主

在钢管混凝土施工中的高位抛落无振捣混凝土的施工方法怎么做?有做过的,上来介绍一下!

在钢管混凝土施工中的高位抛落无振捣混凝土的施工方法怎么做?

有做过的,上来介绍一下!
免费打赏
yms168
2005年11月16日 15:27:23
2楼
大家有没有作过的,我想知道一下,没有找到资料!
回复
liusl5710
2006年04月04日 16:53:15
3楼
使用功能上的特点

高抛免振捣混凝土的重要特征是必须从高处抛落,使混凝土利用其自身重量由高处抛落时产生的动能来实现自流平并充满管柱。

• 施工方法上的特点

目前,钢管柱混凝土的浇筑方法主要有两种:高位抛落浇灌法和泵送顶升法。本工法系指高位抛落浇灌法,它与泵送顶升法相比具有以下特点:

• 从浇筑形式上看,本工法所采用的浇筑方法是从上往下,在高位往下抛落。泵送顶升法是从低位将混凝土注入钢管,由下往上,直至钢管内注满混凝土。

• 从施工准备上看,泵送顶升法比本工法施工准备时间长。

• 从施工过程的控制程序上看,泵送顶升法比本工法的控制程序复杂。

• 从施工装置上看,泵送顶升法的施工装置要比本工法复杂。泵送顶升法要有止流装置、短管等。泵送顶升法还需在钢管柱上开进料口和设置卸压孔洞,输送设备要求比较高。而本工法无需在钢管柱上开孔和进行补焊。

回复
liusl5710
2006年04月04日 16:54:10
4楼
工艺流程

现场钢管柱的施工程序为:安装第 K 层的空钢管体系 → 支设第 K 层楼板的梁、柱模板 → 穿第 K 层的梁、柱钢筋并绑扎 → 浇筑第 K 层楼板混凝土 → 搭设第 K + 1 层梁板模板 → 安装第 K + 1 层的空钢管体系 → 布设泵管 → 浇筑第 K 层的钢管混凝土 → 穿第 K + 1 层的梁、柱钢筋并绑扎……如此循环。

• 操作要点

• 浇筑时管内不得有杂物和积水,先浇筑一层 100~200mm 厚与混凝土强度等级相同的水泥砂浆,以防止自由下落的混凝土粗骨料产生弹跳。

• 泵管出料口需伸入钢管内,利用混凝土下落产生的动能来达到混凝土的自密实。

• 当抛落的高度不足 4m 时,用插入式振捣棒密插短振,逐层振捣。振捣棒垂直插入混凝土内,要快插慢拔,振捣棒应插入下一层混凝土中 5 ~ 10cm 。振捣棒插点按梅花形均匀布置,逐点移动,按顺序进行,不得漏振,每点振捣时间不少于 60s 。管外配合人工木槌敲击,根据声音判断混凝土是否密实,每层振捣至混凝土表面平齐不再明显下降,不再出现气泡,表面泛出灰浆为止。

• 除最后一节钢管柱外,每段钢管柱的混凝土,只浇筑到离钢管顶端 500mm 处,以防焊接高温影响混凝土的质量。

• 除最后一节钢管柱外,每节钢管柱浇筑完,应清除掉上面的浮浆,待混凝土初凝后灌水养护,用塑料布将管口封住,并防止异物掉入。安装上一节钢柱前应将管内的积水、浮浆、松动的石子及杂物清除干净。

• 当最后一节浇筑完毕后,应喷涂砼养护液,用塑料布将管口封住,待管内混凝土强度达到要求后,用与混凝土强度相等的水泥砂浆抹平,盖上端板并焊好。

• 浇筑过程中,必须由专人对混凝土的质量进行监控,及时作好塌落度检测,对有和易性、塌落度不达标等现象的混凝土坚决不准使用。每台班混凝土取样不少于 2 组。
回复
yms168
2006年04月04日 20:04:07
5楼
这种混凝土可以现场搅拌不是必须是商混?当抛落的高度不足 4m 时,用插入式振捣棒密插短振,逐层振捣。可以振捣,那和普通混凝土有什么本质的区别呢?
回复
wgx-163
2007年11月17日 14:20:26
6楼
you daoli
回复