住宅小区中配电房和开闭所的配电半径
kingdee
kingdee Lv.2
2005年11月12日 18:13:30
只看楼主

求教各位,住宅小区中配电房和开闭所的配电半径是多少?有哪本资料上有规定呀?从开闭所到配电房的电缆可以直埋过去吗?还是非要挖电缆沟?配电房设在小区的马路对面可以吗(马路大概有6-7M宽)

求教各位,住宅小区中配电房和开闭所的配电半径是多少?有哪本资料上有规定呀?从开闭所到配电房的电缆可以直埋过去吗?还是非要挖电缆沟?配电房设在小区的马路对面可以吗(马路大概有6-7M宽)
crazyboy
2005年11月12日 18:44:47
2楼
看当地供电部门的规定。我这里开闭所是管不到了,全是供电部门的事,半径不知道了;小区内变配电所归供电部门管理,低压供电半径为100m,不过指的是从变配电所出来到建筑进线处的室外距离
回复
caibingchen
2005年11月12日 21:23:23
3楼
1. 18根电缆以下都可以在电缆沟内敷设。
2. 低压供电半径与共电容量有关一般不超过200米~300米
回复
dyj3338
2005年11月15日 21:05:29
4楼
低压供电半径原则不能超过250米,住宅小区中的配电房原则建在小区内,不能返送电.
回复
cl083-163
2005年11月17日 16:59:57
5楼
可以电缆直埋,也可挖电缆人孔井,马路对面也没关系,穿金属管保护就可以了