请教关于“室外消防用水量小于30L,消防负载按三级供电”的理解
jiajun1949
jiajun1949 Lv.2
2010年08月03日 21:58:19
只看楼主

最近碰到一个项目:有一个厂区(丁类),水专业的提资室外消防用水量小于30L。所以,业主要求按单路10KV供电,设一台变压器;并问,厂区内的消防设备(厂区内有消防泵房、防排烟风机等)是否可以均按单回路专线配电?本人理解:按《建规》,室外消防用水量小于30L,厂区可按三级负载供电,即:采用10KV单电源供电,此条无可厚非。但厂区内的消防泵房、排烟风机等消防设备亦必须按二级负荷配电,即10KV单电源供电,设两台变压器,并双回路末端切换至相应消防设备,以保证消防设备的供电可靠性。

最近碰到一个项目:有一个厂区(丁类),水专业的提资室外消防用水量小于30L。
所以,业主要求按单路10KV供电,设一台变压器;并问,厂区内的消防设备(厂区内有消防泵房、防排烟风机等)是否可以均按单回路专线配电?

本人理解:
按《建规》,室外消防用水量小于30L,厂区可按三级负载供电,即:采用10KV单电源供电,此条无可厚非。
但厂区内的消防泵房、排烟风机等消防设备亦必须按二级负荷配电,即10KV单电源供电,设两台变压器,并双回路末端切换至相应消防设备,以保证消防设备的供电可靠性。
简而言之,《建规》的此条规定是针对整个项目的市网供电的,而项目内部之消防设备定级亦需从严,即消防类设备不可低于二级。

不知我的理解是否正确?或是否从严了?请高手指点。
免费打赏
iamcmh
2010年08月04日 08:29:29
2楼
既然规范规定“可三级”,自己就别“必须二级”。
根据甲方的意见来定级吧。
回复
老夫老七
2010年08月04日 10:03:35
3楼
三级负荷即可啊
回复

相关推荐