制冷主机冷凝器水流量为122L/s,冷却水泵流量为528m3/h(2台),投入运行后,发现水温差太大,应是水泵流量不够引起,该如何解决?请教大家。
制冷主机冷凝器水流量为122L/s,冷却水泵流量为528m3/h(2台),投入运行后,发现水温差太大,应是水泵流量不够引起,该如何解决?请教大家。
2楼
根据楼主提供的数据:如果主机冷却水量122L/S,那么就是439.2M3/H;但是冷却泵配置却有528M3/H,流量大了88.8M3/H,可以得出不是流量不够,而是超标了.至于温差太大,你是从那几个点测得的?最好能详细说明一下.
回复
3楼
楼主标题为“关于同型号水泵联合运行问题”,应该是表示多台水泵供一台或多台冷凝器,但却未注明。
冷却水温差大指的是一台主机冷凝器进出水呢还是多台冷凝器之间相比较呢?
因为情况不明,不好发表意见。
回复
4楼
对不起,笔误,主机冷却水量设计为227L/S,即为997.2M3/H,单台冷却水泵为528m3/h。
水泵应是选小了。
2台水泵供一台冷凝器,冷却水温差大应是一台主机的进出温差比较,达到8度。
回复
5楼
2台相同水泵的并联运行是小于2倍的单台水泵的流量的。至于小多少,关键在于管路水阻特性曲线。如曲线较陡(即流量的增大急剧加大管路的水阻),这时开2台并联水泵增加的流量远小于2倍的单台水泵的流量;如曲线较平缓,这时开2台并联水泵增加的流量将近似等于2倍的单台水泵流量。
你的冷却水温差大的现象如确认是欠流量引起的话,要么减小管路水阻(管径加大,取消多余的弯头、阀们等),要么换大水泵?
供参考。
回复
6楼
6楼台解释已很清楚,不再解释了.楼主明白了吧.
回复
9楼
以下是引用xuxin_9541在2005-11-13 09:46:20.0发表的内容:
对不起,笔误,主机冷却水量设计为227L/S,即为997.2M3/H,单台冷却水泵为528m3/h。
水泵应是选小了。
227L/S,即817.2M3/H,单台泵流量538M3/H,从参数上看,应该所选泵不小吧?不知道楼主有没有从水泵水阻特性曲线上看出所选取泵偏小,这个问题的最终解决方案是什么,很想知道。
回复
10楼
问题:
1,水泵的流量538M3/H是实际流量还是额定流量;最重要的是看水泵特性曲线,测电流,检查实际的流量;
2,会不会部分阀门没有全开或者冷却塔的选型太小?
3,冷却水水质是否符合规范要求;冷凝器是否结垢严重?
回复
11楼
流量为:122L/s的水泵是不是指:每一秒钟的水流量是122升啊?没有那么大吧?请教!
回复