求教:多层建筑,需要控制周期比吗?
wfree100
wfree100 Lv.4
2010年08月03日 16:31:46
只看楼主

多层建筑,需要控制周期比吗?

多层建筑,需要控制周期比吗?
免费打赏
苦逼青年
2013年01月23日 12:50:14
12楼
多层没有周期比的要求吧,一般只要扭转周期出现在第三阶就行了。
回复
hyp1962
2013年01月23日 18:27:55
13楼
控制周期比、位移比的目的都是为了控制建筑结构的规则性。而建筑结构的规则性属于概念设计,概念设计对抗震设计无疑是非常重要的,其重要性应该远大于抗震计算。所以在正常情况下抗震设计是应该满足周期比、位移比的要求。
但很显然,多层建筑与高层建筑、高层建筑与超高层建筑在抗震概念设计上应该会有显著的不同,无疑后者更应该控制建筑结构的规则性。规范上的也是这样规定的。
规范上对周期比、位移比的控制主要是针对高层建筑与超高层建筑而言,对于多层建筑能满足自然是没问题的;当不能满足时,采取适当措施如适当加强结构的抗扭刚度,也是可行的。
回复
wwwhfut
2013年01月24日 12:06:42
14楼
多层不要求满足0.9的要求,但第一扭转周期不宜出现在前两个振型里。只要不是复杂结构,就没有问题的
回复
夏夜
2013年07月08日 10:21:13
15楼
受教受教!!!!
回复
wuwei_2045
2013年07月08日 11:58:33
16楼
抗规3.4.1条 强条:特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,采用特别的加强措施;
抗规P268 特别不规则。。。。。。通常有三类,,,其二,具有表1所列的一项不规则。。
表1里面含 扭转周期比大于0.9,周期比大于0.9则为特别不规则
综上,多层需要控制周期比,否则应进行专门研究和论证,采用特别的加强措施
回复
aya_water
2013年07月11日 17:13:45
17楼
多层没有硬性规定
回复
天地不言
2013年10月31日 09:17:56
18楼
hyp1962 发表于 2013-1-23 18:27 控制周期比、位移比的目的都是为了控制建筑结构的规则性。而建筑结构的规则性属于概念设计,概念设计对抗震 …领教了,谢谢。同学问我呢,我来论坛找结果。:D
回复
guohua19891007
2013年10月31日 09:33:16
19楼
这个得看地方的,我这就必须控制
回复
songhuiaaaa
2013年10月31日 09:36:48
20楼
wfree100 发表于 2010-8-3 16:38 那周期比要不要满足小于0.9要的!虽然这一条要求是在高规里面出现的,但是对于多层混凝土结构有需要照此执行。否则,就出现扭转不规则了
回复
songhuiaaaa
2013年10月31日 09:37:47
21楼
xzd025221 发表于 2013-1-23 11:17 只有高层才是控制参数多层中不控制的现在我们接触的几个审图公司,对多层也要求0.9的
回复