地暖水泵怎么选?
antywang
antywang Lv.2
2005年11月12日 10:36:45
来自于采暖供热
只看楼主

现在户式地板采暖热源都用壁挂炉,是不是应该加热泵啊,我看到好多设计图中都没加那东东啊.这是怎么回事?如果地暖水源温度过高单单用混流阀可以吗?地暖水的流速怎么定?取多少最好.

现在户式地板采暖热源都用壁挂炉,是不是应该加热泵啊,我看到好多设计图中都没加那东东啊.
这是怎么回事?
如果地暖水源温度过高单单用混流阀可以吗?
地暖水的流速怎么定?取多少最好.
免费打赏
guolei12344
2005年11月12日 15:34:05
2楼
是户用的换热器把。
回复
lpfei108
2005年11月14日 11:08:35
3楼
先回答流速的问题,当热水管道无坡度敷设时,为了使水流能把空气裹携带走,不让它浮升积聚,管内的水流速度不得小于0.25m/s,这是规范上规定的。
回复
zhengxufeng
2005年11月14日 19:01:49
4楼
现在户式地板采暖热源都用壁挂炉,应该加热泵啊,而且循环水泵扬程在5~7米呀
回复
lql7358
2005年11月15日 12:50:30
5楼
依楼主说法,采暖的热源应是由壁挂炉提供的,
1.现市面上的很多壁挂炉为了防止炉膛过冷等,对回水温度有要求,及系统要求的热水温度从而控制锅炉的启停;
2.壁挂炉自身的水泵的扬程与流量有一定关心,看看产品技术要求,再考虑是否加水泵,同时要考虑水泵并联或串联沿程与流量及管道特性曲线间的关系!
3.地暖水流速一般控制再不低于0.25m/s左右
大家讨论!~~~~
回复
missfish00
2005年11月15日 14:47:40
6楼
1、一般壁挂炉的回水温度不能低于53度,我们是在锅炉的供回水管间接一个抗冷凝阀(也就是旁通阀),使一部分高温供水与回水混合以提高回水温度 。
2、为了使进入地下盘管水温达到设计要求,一般在分集水器前加三通恒温混水阀,通过分水器侧的感温包控制三通恒温混水阀的开度,使集水器出来的低温回水与锅炉来的高温供水按比例混合达到设计温度。我们一般在这个位置设置一个水泵以克服三通恒温混水阀和盘管的阻力,可以看作是一个单独的循环系统。热源壁挂炉的水泵(剩余扬程约2.5m)克服主管道及散热器的阻力,也可以看成是一个独立的系统。这样热源侧主管道是一个高温系统,盘管侧就是一个低温系统。
3、一点愚见,表达的也不够清楚,权当笑谈。
回复
antywang
2005年11月16日 17:41:14
7楼
多谢各位大虾了.
小弟有礼了.....
回复
fly0285
2006年11月24日 11:17:59
8楼
还不是特别懂....
混流阀的水阻一般多少啊
选水泵扬程时盘管的沿程阻力和局部阻力怎么计算啊?
小弟也是第一次接触地暖,希望各位前辈指点一哈
回复
djtosan
2006年11月26日 21:12:20
9楼
同意6楼的!我也这么做,用混水系统装置隔开
回复
boyangno1
2006年12月13日 10:50:20
10楼
6楼的应该是地暖的老行家了啊,谢谢
回复
somebody665
2006年12月13日 12:18:21
11楼
那位能讲下
【挂炉】得工作原理

知道工作原理
加不加【泵】
就自然清楚了
回复

相关推荐

APP内打开