五星级酒店的一个会议房,天花吊顶,有高度差别,相差不超0.5m,探测器是设置在最高的天花板内还是低处的天花板内还是各高度兼设置呢?
五星级酒店的一个会议房,天花吊顶,有高度差别,相差不超0.5m,探测器是设置在最高的天花板内还是低处的天花板内还是各高度兼设置呢?
2楼
兼顾
回复
3楼
面积有多大,采用什么探测器?
回复
4楼
1 “天花板内”,是“天花板下”吧。就是嵌顶安装啦。
2 如果是吊顶和顶板之间的空间,不用设置消防探头的。
3 一个原则,保护范围保护所有建筑底面。
回复
5楼
这两天忙着没空上来这。采用的是红外烟感探测器,会议室面积12×8,高度最低处天花5.8m,最高天花6.3m。现在我设置的是放在6.3的天花上,能够兼顾所有的建筑地面
回复
6楼
按你所说的,应该要两个烟感,最好高底各一,但也不知道你那5.8米天花范围有多大的.如果6.3米是局部花式的话,你全放6.3米不怎么合适.
回复
7楼
参考《火警规范》8.1.11~8.1.12的考虑角度具体设计。
回复
8楼
楼主所说的一级顶6.3米,二级顶5.8米,探测器一般情况下应装于一级顶6.3米处,且探测器与二级顶里边缘最小水平间距应大于0.5米.当然,还应满足探测器保护半径的要求.
回复
9楼
不行就搞红外线探测器,根据空气动力学原理烟是往高处流的,要是烟感肯定是最高敷设了?
回复