这种情况消防报警探测器该如何设置
hyf_001
hyf_001 Lv.2
2005年11月11日 11:17:04
来自于防雷减灾
只看楼主

五星级酒店的一个会议房,天花吊顶,有高度差别,相差不超0.5m,探测器是设置在最高的天花板内还是低处的天花板内还是各高度兼设置呢?

五星级酒店的一个会议房,天花吊顶,有高度差别,相差不超0.5m,探测器是设置在最高的天花板内还是低处的天花板内还是各高度兼设置呢?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年11月11日 11:21:56
2楼
兼顾
回复
大胡子
2005年11月11日 14:26:28
3楼
面积有多大,采用什么探测器?
回复
chenke2002
2005年11月11日 16:01:39
4楼
1 “天花板内”,是“天花板下”吧。就是嵌顶安装啦。
2 如果是吊顶和顶板之间的空间,不用设置消防探头的。
3 一个原则,保护范围保护所有建筑底面。
回复
hyf_001
2005年11月16日 15:52:24
5楼
这两天忙着没空上来这。采用的是红外烟感探测器,会议室面积12×8,高度最低处天花5.8m,最高天花6.3m。现在我设置的是放在6.3的天花上,能够兼顾所有的建筑地面
回复
zhh_1977
2005年11月17日 09:40:22
6楼
按你所说的,应该要两个烟感,最好高底各一,但也不知道你那5.8米天花范围有多大的.如果6.3米是局部花式的话,你全放6.3米不怎么合适.
回复
闪电喵哥
2005年11月17日 10:51:34
7楼
参考《火警规范》8.1.11~8.1.12的考虑角度具体设计。
回复
bqg
2006年07月24日 09:46:37
8楼
楼主所说的一级顶6.3米,二级顶5.8米,探测器一般情况下应装于一级顶6.3米处,且探测器与二级顶里边缘最小水平间距应大于0.5米.当然,还应满足探测器保护半径的要求.
回复
sidangpeng-8301
2007年11月01日 22:18:42
9楼
不行就搞红外线探测器,根据空气动力学原理烟是往高处流的,要是烟感肯定是最高敷设了?
回复