对于98S205消防增压稳压设备选用,对于高层必须设置屋顶水箱,但是如果设置了屋顶水箱,而稳压泵设置在地下室,在图集中稳压泵是从底层消防水池吸水(不是从屋顶水箱),那么稳压泵为了满足最不利的消防压力,使得最高点的压力一直保持很高!这样的话屋顶水箱的水事实上是一直出不来的呀,那这样设置屋顶水箱有何用!希望各位能够讨论一下这个问题!
对于98S205消防增压稳压设备选用,对于高层必须设置屋顶水箱,但是如果设置了屋顶水箱,而稳压泵设置在地下室,在图集中稳压泵是从底层消防水池吸水(不是从屋顶水箱),那么稳压泵为了满足最不利的消防压力,使得最高点的压力一直保持很高!这样的话屋顶水箱的水事实上是一直出不来的呀,那这样设置屋顶水箱有何用!希望各位能够讨论一下这个问题!
2楼
这个有什么冲突吗,稳压泵是稳定日常管网压力的,又不是消防时候使用的。而在高规中,屋顶水箱也没有十分钟水量的概念,消防主泵在管网压力下降到限值时,30秒到60秒启泵就可以了,按照这个解释,稳压泵从哪里吸水时没有关系的。
不过我一般还是把稳压泵设置在屋顶,这样可以减小稳压泵的功率。
回复
3楼
搞清楚稳压泵和水箱的作用!
回复
4楼
那我请问一下,高规规定说高位水箱的作用是满足初期消防用水量,并且保证相应的水压要求,那我请问在我所说的这种情况下,前30秒稳压泵和稳压罐供水,30秒后主泵启动,那屋顶水箱的水什么时侯才能用上的,这不是不符合说屋顶水箱是满足初期消防用水而设的吗!
回复
5楼
初期消防用水量并不是由稳压泵供的,稳压泵的流量仅仅是起满足日常压力的作用而不是供给初期消防用水量
回复
6楼
和楼主一样的疑问。
我也觉得,稳压设备稳压力应该>消防水箱到最不利消火栓的静压
如果这样水箱的确出不了水,如同摆设。
不设水箱又违背规范。。。。。。。。
回复
7楼
30秒启动主泵,等主泵完全启动,水压和流量满足消防要求后,根据三维流的特点,
水箱水确实就很难再补充到消防管网去。
启动消防主泵信号万一发送失败,我们只有通过人工启动消防主泵,那么这就需要
不止两到三分钟时间,这期间正是灭火的关键时期,为了贴现消防安全之上特点,
除了最上两层消火栓不能达到灭火效果以外(稳压装置失效,水压满足不了)其他
消火栓都可以借用消防水箱的水量和水压进行初期灭火。
另外从高规规定消防水箱容积和多规规定的体积比较来看,高规明显淡化十分钟的
概念,也就是说越来越相信电信号,相信三十秒。随着技术不断完善,我觉得临时
高压系统消防水箱体积要求还能减少。
回复
8楼
稳压泵设在地下室的做法在上海是很常见的,上海消防规范把这种系统称作稳高压系统,多层建筑做稳高压系统就可以不设高位消防水箱了.至于楼主所提的问题我也很疑惑.